这样该怎么做?对柱有什么要求吗?可否继续使用H型钢柱?
这样该怎么做?对柱有什么要求吗?可否继续使用H型钢柱?
12楼
menfjgnjdinfghe 发表于 2014-3-24 20:08 肯定不行,已经超限了。楼主要加强学习啊!檐口高度达到27m甚至32m的门式刚架也见诸于实际工程中,只是这些工程的刚架柱不再是H型钢柱,而多采用格构柱或两型钢组合的实腹柱
回复
13楼
在路上 发表于 2014-3-25 10:57 屋面梁还是可以按轻钢规范走的,不过柱子建议还是按普钢做檐口高度达到27m甚至32m的门式刚架也见诸于实际工程中,只是这些工程的刚架柱不再是H型钢柱,而多采用格构柱或两型钢组合的实腹柱
回复
14楼
不可以,门刚有它的使用条件,如果超出了就要按单层钢结构厂房和钢结构规范还有抗震验算了:handshake
回复
15楼
不可以,门刚有它的使用条件,如果超出了就要按单层钢结构厂房和钢结构规范还有抗震验算了,屋面可以按门刚的屋面验算,个人认为还需适当加强,柱子肯定不行:handshake
回复
17楼
恩,已经了解
回复
18楼
嗯,也学习了~~
回复
19楼
不可以,门刚有它的使用条件
回复
20楼
形式可以做成门刚的形式。截面估计不能再用实腹的了,格构式吧。
验算规范不能套用《门规》了
回复