单层门式刚架结构厂房,可以实现跨度24m,檐口高度28m,可以实现吗?
aunique
aunique Lv.12
2014年03月24日 13:57:19
只看楼主

这样该怎么做?对柱有什么要求吗?可否继续使用H型钢柱?

这样该怎么做?对柱有什么要求吗?可否继续使用H型钢柱?
免费打赏
qiupeng221214
2014年03月24日 15:02:19
2楼
可以的,多几道柱间支撑
回复
menfjgnjdinfgheji
2014年03月24日 20:08:29
3楼
肯定不行,已经超限了。楼主要加强学习啊!
回复
aunique
2014年03月25日 08:37:56
4楼
menfjgnjdinfghe 发表于 2014-3-24 20:08 肯定不行,已经超限了。楼主要加强学习啊!哪里超限了?具体点
回复
sunlipinwoaini
2014年03月25日 09:10:35
5楼
不能做了,超过门岗规范了,应采用钢结构规范做 可以 采用格构柱 ,
回复
在路上
2014年03月25日 10:57:43
6楼
屋面梁还是可以按轻钢规范走的,不过柱子建议还是按普钢做
回复
阿国
2014年03月25日 11:22:31
7楼
看规范,多学习
回复
zhaiyuanbo1999
2014年03月25日 11:35:50
8楼
4.2.2 门式刚架的跨度宜采用9~36m。当边柱宽度不等时,其外
侧应对齐。
门式刚架的平均高度宜采用4. 5~9. Om; 当有桥式吊车时不宜
大于12m。
回复
kyleyim8871
2014年03月25日 12:59:55
9楼
形式可以做成门刚的形式。截面估计不能再用实腹的了。格构式吧。
验算规范不能套用《门规》了,超限。
套用《钢结构规范》
回复
aunique
2014年03月25日 13:53:33
10楼
sunlipinwoaini 发表于 2014-3-25 09:10 不能做了,超过门岗规范了,应采用钢结构规范做 可以 采用格构柱 ,正解,查到了。檐口高度达到27m甚至32m的门式刚架也见诸于实际工程中,只是这些工程的刚架柱不再是H型钢柱,而多采用格构柱或两型钢组合的实腹柱
回复
aunique
2014年03月25日 13:53:57
11楼
qiupeng221214 发表于 2014-3-24 15:02 可以的,多几道柱间支撑檐口高度达到27m甚至32m的门式刚架也见诸于实际工程中,只是这些工程的刚架柱不再是H型钢柱,而多采用格构柱或两型钢组合的实腹柱
回复

相关推荐