关于2013注册电气工程师(供配电)下午考试的疑问
okypete
okypete Lv.3
2014年03月24日 11:11:20
只看楼主

题11-15: 某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:

11.请计算事故全提点情况下,与之相对应的持续放点时间的放点容量最接近下列哪项数值?
(A) 15Ah (B) 25Ah
(C) 30Ah (D) 50Ah
答案: ( )
12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置余蓄电池浮充运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,悬着蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期系统Kcbo值,其结果最接近下列哪项数值?
(A) 1.1 (B) 1.83
(C) 9.53 (D)10.63
答案: ( )
13.假定事故全停电情况下,与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定事故放电末期承受随机(5s)冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请分别甲酸任意事故放电阶段的10h放电率电流背书Km.x值及xh事故放电末期冲击系数Kchm.x,其结果最接近下列那组数值?
(A) Km.x=1.47, Kchm.x=8.8 (B) Km.x=2.93, Kchm.x=17.6
(C) Km.x=5.5, Kchm.x=8.8 (D) Km.x=5.5,Kchm.x=17.6
答案: ( )
14.假定选择蓄电池容量为120Ah,采用阀控式贫液盐酸蓄电池,蓄电池组余直流母线链接,不考虑蓄电池初充电要求,请计算变电所充电装置的额定电流。其结果最接近下列哪项数值?(蓄电池自放电电流按最大考虑)
(A) 15A (B) 20A
(C) 25A (D) 30A
答案: ( )
15.假定该变电所不设母联自投装置,并改用在线UPS交流操作电源,电压等级为AC220V。请计算UPS容量,其结果最接近下列哪一项?(可靠系数取上限值)。
(A) 31.64KVA (B) 34.32KVA
(C) 35.64KVA (D) 66.0KVA
答案: ( )


有哪位高人能指教下正确答案以及解题依据。

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年03月24日 17:18:41
2楼
帮你顶下看看
回复

相关推荐

APP内打开