这是整个地暖管子的平面,第二个是中间的两条黄线,看了半天看不懂,问师傅他说是伸缩缝,可明显不是呀!再问他他就不吭声了,求助高手告诉我这两条黄色的管子是什么东西。实在看不懂啊!
这是整个地暖管子的平面,第二个是中间的两条黄线,看了半天看不懂,问师傅他说是伸缩缝,可明显不是呀!再问他他就不吭声了,求助高手告诉我这两条黄色的管子是什么东西。实在看不懂啊!
2楼
很明显就是伸缩缝
回复
3楼
新手参与学习,顶一下。
回复
4楼
很明显是伸缩缝,但我个人认为这个伸缩缝的设置是有问题的,不能让盘管在伸缩缝里穿来穿去。加热管穿越伸缩缝是要采取处理的,告诉你吧,你师傅,嘿嘿,有时也不是全对的!
回复
5楼
今天事多,不给你师傅这套图点平了,如有时间我帮你给你师傅挑挑刺!
回复
6楼
不过说实在的,他这个图画的真的还挺好的,就两个问题,第一,伸缩缝设置不妥,应设在加热环路的边缘。第二,最大最小环路长度差据较大,应采用平衡措施,或者调整加热管管径。
回复
7楼
第三个:你这个图好像是多层的,楼梯两侧设立管,小心去地下室的防火门打不开。嘿嘿。
回复
8楼
不说了,88
回复
9楼
同意师父不一定对,即使是规范上面也能找出模棱两可的地方,设计不过是做出一个最优的方案而已。
回复
10楼
limhalf 发表于 2014-3-25 22:14 同意师父不一定对,即使是规范上面也能找出模棱两可的地方,设计不过是做出一个最优的方案而已。规范上也是模棱两可的?这是你的理解,同样的条文你觉得模棱两可在别人看来可能就是很清楚的规定了。年轻人不要试图去解释规范,按规范执行是设计人的天职。理解的去执行,不理解的要通过学习、请教、查阅资料等方法去理解,在理解以前仍要按规范要求执行。知道规范是怎么编出来的吗?那是很多暖通界大碗多次讨论、多次征求意见历经多年才写出来的,没你想象的那么多模棱两可的东西。大多数是你的理解认识不到位。
回复
11楼
同意8楼的说法!
回复