给排水安装施工问题
hsmin000
hsmin000 Lv.5
2014年03月23日 14:43:19
只看楼主

请教下各位建筑层数有32层,排水管在2层汇总汇总管在楼板下用Pvc支架固定有没有隐患

请教下各位建筑层数有32层,排水管在2层汇总汇总管在楼板下用Pvc支架固定有没有隐患
免费打赏
王农勤
2014年03月23日 19:57:50
2楼
"Pvc支架固定",看来有问题的,就是这个强度不够.
回复
海阔天空0
2014年03月25日 11:03:58
3楼
不计算强度是否满足要求吗?!
回复
qq_1395211683758
2014年03月26日 08:31:50
4楼
路过学习下
回复
kobejun
2014年04月02日 11:55:14
5楼
立管要做消能,立管底部吊装按国标图集做吊架就没有问题。
回复
toumingweixiao000
2014年04月02日 13:54:56
6楼
安全起见,用型钢支架吧,花点小钱买个心里踏实
回复
hsmin000
2014年04月03日 11:44:22
7楼
kobejun 发表于 2014-4-2 11:55 立管要做消能,立管底部吊装按国标图集做吊架就没有问题。哪个图集里面有?
回复
gudu003
2014年04月04日 08:54:37
8楼
没有具体规定,但是应该可以计算,管道自重以及楼上下来水冲力,在45度角转弯处,应该使用抗冲力的支架,直线段没有冲力,只计算重力即可,看着选择吧,
回复

相关推荐

APP内打开