是啥原因电容和电容切换接触器烧坏

是啥原因电容和电容切换接触器烧坏

IMG_20140322_170106.jpg


IMG_20140322_170113.jpg


IMG_20140322_170119.jpg


IMG_20140322_170127.jpg


IMG_20140322_170130.jpg


IMG_20140322_170135.jpg


IMG_20140322_170142.jpg


IMG_20140322_170146.jpg


IMG_20140322_170152.jpg

免费打赏
vanderxxl
2014年03月25日 16:11:37
22楼
我说说我们这个项目的情况吧,我们项目的配电柜也发生电容损坏的现象, 后来我请设备厂家还有使用单位,三方现场查验完之后,开了个总结会,大致情况是这样的,
电容瓶质量是过关的,但是因为电容瓶的规格并不是很适配现在使用单位的用电使用情况,导致电容反复投切,从而大大降低了电容瓶的寿命;
第二就是因为电网中存在谐振,谐波加剧了对电容的损坏,
最后提出要加滤波器,但是成本太高,其次的方案说更换电容和电感,但是对使用单位的正常营业较大,没办法只好头痛医头脚痛医脚了,只是简单的换了电容
回复
wrgwrhr
2014年03月25日 20:46:17
23楼
电容柜里没有电抗器
回复
wuyu19810105
2014年03月25日 21:39:02
24楼
路过,等高手回答
回复
w9y9f1981
2014年03月26日 09:23:26
25楼
路过,等高手回答
回复
feidankt66
2014年03月26日 10:38:45
26楼
关于电容器、和切换接触器损坏的问题;这个比较难回答,不是一句两句能说清楚的。首先是用户的用电的性质?是工业用电还是民用?如果是工业,那么它的负荷性质是?设备是否含奇次谐波?还要看电容器的耐压?一般选择525V的,450V差些,如果选525V电容器本身输出容量会变小 要适当加大容量。如果用户用电回路谐波含量较大,这是由接触器在合闸瞬间由浪涌电流和浪涌电压对电容器冲击造成的。 建议选择“电容合闸负荷开关”它是在每相电压波形过零时才合闸的。不会产生合闸涌流,也不会对电容器产生涌流和过电压。如果用户回路谐波特大,那只能在每个电容器回路加7%—12%的电抗器了。怎样检查用户回路的谐波含量呢?一是用专用的电力谐波测量仪来检测,还有就是有些电容补偿控制器自带谐波检测功能和显示,且和普通的电容补偿控制器比 价格只多了100到200元左右。以上仅供参考。
回复
b2120919
2014年03月26日 10:52:29
27楼
好东西啊!!!!!!
回复
feng_0066
2014年03月26日 11:44:52
28楼
学习了,长见识了,
回复
sdxzl
2014年03月26日 12:27:59
29楼
学习了,谢谢分享!!
回复
a19710058
2014年03月26日 12:40:53
30楼
我看是短路引起的。看电容都腐蚀了