nihao-2011 发表于 2014-3-24 17:03 这个请高手回答吧,我们的柜子也是经常坏这个电容器质量 还有电网质量谐波问题
回复
18楼
应该是电容器击穿短路造成接触器损坏,先看看电容器是怎么击穿的吧,正常情况下电容器内有气压开关超温会动作让电容器断电退出运行,安装的时候2个电容器距离不能太近,影响散热。看现场情况自己研究吧。
回复
19楼
有可能是谐振引起的
回复
20楼
回复
21楼
没加电抗器抑制谐波和涌流吧