单相负荷应均匀分配到三相上
yexinyzr
yexinyzr Lv.3
2014年03月21日 15:46:15
只看楼主

全国民用建筑工程设计技术措施 2007 p5 单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。住宅电气设计规范 JGJ242-2011当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 想请高手解释一下这2段话的意思,谢谢!

全国民用建筑工程设计技术措施 2007
p5 单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。

住宅电气设计规范 JGJ242-2011
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;
当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。


想请高手解释一下这2段话的意思,谢谢!


免费打赏
snowrock586
2014年03月23日 19:42:11
2楼
我怎么觉得这2段话前后矛盾....
回复
云飘飘
2014年03月24日 06:51:06
3楼
就是三相要基本平衡,如果其中一相负荷大于其他相15%,那么计算时不是把三相的负荷相加,而是拿最大相的负荷乘以3
回复
mmtete88
2014年03月24日 11:25:45
4楼
同意楼上
回复
yexinyzr
2014年03月24日 12:35:09
5楼
云飘飘 发表于 2014-3-24 06:51 就是三相要基本平衡,如果其中一相负荷大于其他相15%,那么计算时不是把三相的负荷相加,而是拿最大相的负荷 …那小于15% 呢? 还是说2相的差值大于其他相的15%
回复
yexinyzr
2014年03月24日 12:36:45
6楼
snowrock586 发表于 2014-3-23 19:42 我怎么觉得这2段话前后矛盾….但是都是规范上的原话,我已经标明了出处,大家可以看一下
回复
qq_1460426671045
2016年04月12日 10:17:58
7楼
yexinyzr 发表于 2014-3-24 12:36 但是都是规范上的原话,我已经标明了出处,大家可以看一下你看错了吧 第一段应该是大于15%,才取最大单相负荷的三就是倍等效三相负荷。不是小于吧
回复
qq_1460426671045
2016年04月12日 10:18:53
8楼
袭人丶醉 发表于 2016-4-12 10:17 你看错了吧 第一段应该是大于15%,才取最大单相负荷的三就是倍等效三相负荷。不是小于吧小于15%的话就是你发的第二段了
回复
大同00
2016年04月12日 11:35:37
9楼
尽量三相平衡,否则,用最大相负荷x3作为三相负荷。
回复

相关推荐

APP内打开