《建筑变形测量规范》中规定大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。在基础外墙边按设计好的位置埋设沉降观测点(临时的),等临时观测点稳固好,进行首次观测。观测直到结构标高士0. 00时,再按规定要求埋设永久观测点。通过查阅资料我发现有两种处理方法,但我有两点疑问:一是把首次观测数据作为基准,之后随着结构每升高一层,临时观测点移上一层并进行投测,这里的投测怎样进行,还有就是后期的数据怎样处理?
《建筑变形测量规范》中规定大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。在基础外墙边按设计好的位置埋设沉降观测点(临时的),等临时观测点稳固好,进行首次观测。观测直到结构标高士0. 00时,再按规定要求埋设永久观测点。
通过查阅资料我发现有两种处理方法,但我有两点疑问:
一是把首次观测数据作为基准,之后随着结构每升高一层,临时观测点移上一层并进行投测,这里的投测怎样进行,还有就是后期的数据怎样处理?
一是以标高+0是观测的数据为基准,但是之前观的数据怎么处理?
2楼
不用投测,直接测做在底层墙体上的观测点,推水准闭合。
回复
3楼
,学习了,谢谢了
回复
4楼
基础垫层最后观测的数据和正负零的第一次观测同一天测完,在正负零第二次观测完后的沉降量与基础垫层的累计沉降量进行累计,此时累计沉降量没有遗漏。之后仍然在正负零处观测以后各层的沉降量,并累计计算即可。
回复
5楼
ji3499222 发表于 2014-4-7 16:57 基础垫层最后观测的数据和正负零的第一次观测同一天测完,在正负零第二次观测完后的沉降量与基础垫层的累计 …谢谢!!:):)
回复
6楼
glhjion 发表于 2014-4-2 21:06 不用投测,直接测做在底层墙体上的观测点,推水准闭合。:):):):):)
回复