天正2014的小问题
wanyubang
wanyubang Lv.3
2014年03月20日 22:04:16
只看楼主

本帖最后由 wanyubang 于 2014-3-20 22:06 编辑 使用天正2014有一段时间,发现和2013相比,有进步,还有4个地方希望更完善一点,1:管网埋深生成的管道数据表和纵断面图生成的管道数据表有一点不一致,管径和坡度的表示方法不一样,管径和管长的位置也调换了,建议生成的表格完全一致,便于这两种表格的合并。2:2013版本的化粪池可以从侧边接管,进行管道计算,2014版本的化粪池必须从2端接管才可以管道计算,实际中是可以从侧边接管,也常常有这种情况,希望这个地方改回,可以侧边接管。3:使用室外菜单,进行室外绘图时,当以米为单位时,天正的绘图比例为1:0.5,在这种绘图比例下,天正自带的阀门经常插不上管道,只有插到管道末端才能插上,有方法解决否?4:布置室外消火栓时,消火栓的方向不能自动调整为沿管道方向,希望改进。

本帖最后由 wanyubang 于 2014-3-20 22:06 编辑

使用天正2014有一段时间,发现和2013相比,有进步,还有4个地方希望更完善一点,1:管网埋深生成的管道数据表和纵断面图生成的管道数据表有一点不一致,管径和坡度的表示方法不一样,管径和管长的位置也调换了,建议生成的表格完全一致,便于这两种表格的合并。2:2013版本的化粪池可以从侧边接管,进行管道计算,2014版本的化粪池必须从2端接管才可以管道计算,实际中是可以从侧边接管,也常常有这种情况,希望这个地方改回,可以侧边接管。3:使用室外菜单,进行室外绘图时,当以米为单位时,天正的绘图比例为1:0.5,在这种绘图比例下,天正自带的阀门经常插不上管道,只有插到管道末端才能插上,有方法解决否?4:布置室外消火栓时,消火栓的方向不能自动调整为沿管道方向,希望改进。
免费打赏
changhao911031
2014年03月22日 20:17:10
2楼
我还用的天正2007呢0.0
回复
宽窄云雨
2014年03月25日 00:54:45
3楼
以前看帖基本不回帖,因为不知道回帖还有金币赚,现在看了楼上的回复,知道回帖不但可以赚金币,同时也是对别人劳动成果的认同。
回复
wanyubang
2014年03月26日 09:44:09
4楼
怎么这么久了没一个官方的回答
回复
kobe_bryant24
2014年03月26日 15:50:36
5楼
首先感谢楼主对天正给排水软件的支持
1)这个建议不错 毕竟都是 竖向计算 抬头不一样是不太好,多谢楼主
2)化粪池这个 可以啊 一直,没有修改过
3)建议这种情况下 插入阀门不要 开着 管线粗显示 尽量是 细线显示调节
4)啥意思?没懂 消火栓是可以自动翻转的啊?
回复
westarzhb
2014年03月31日 12:34:10
6楼
版主 天正给排水2014同层2个消火栓同时作用 水力计算为什么算不了 ???
回复
westarzhb
2014年03月31日 12:36:56
7楼
他只算5升的 到第二个消火栓后 应该是10升 怎么算不了啊?
回复