火灾报警系统中的双电源为什么是直流电源?
mm88888899
mm88888899 Lv.3
2014年03月20日 10:48:34
只看楼主

火灾报警系统中的双电源为什么是直流电源? 发电机电源为什么不能备用?

火灾报警系统中的双电源为什么是直流电源? 发电机电源为什么不能备用?
免费打赏
开心老爸
2014年03月20日 15:22:00
2楼
双电源不是直流电源啊,是交流电源
回复
mmtete88
2014年03月20日 16:37:10
3楼
冒失 直流有个最高限制 一般都是交流的电源 只有消防启动线 24V的 选用直流的较多
回复
aquarius850205
2014年03月20日 16:56:49
4楼
交流双电源进到消防柜,然后消防柜出来24V直流电给各个用电设备。