询问制冷相关的问题
cathylong820
2014年03月20日 10:20:43
来自于制冷技术
只看楼主

各位大神,最近在研究制冷方面的空调保护调节问题一般都是看见:制热的时候吸气压力要考虑过低的情况,或者制冷的时候会考虑排气压力过高的情况。但是为什么制热的时候不考虑吸气压力过高呢?制冷不考虑排气压力过低呢?请指教~~~

各位大神,最近在研究制冷方面的空调保护调节问题
一般都是看见:制热的时候吸气压力要考虑过低的情况,或者制冷的时候会考虑排气压力过高的情况。但是 为什么制热的时候不考虑吸气压力过高呢?制冷不考虑排气压力过低呢?

请指教~~~
免费打赏
荣昌制冷
2014年03月20日 11:46:40
2楼
你的问题提得好!众所周知,只有在感觉很冷的情况下才会需要制热;感觉很热的情况下才会需要制冷。感觉很冷时,外界的气温显然是很低的,制热时的散热(冷凝)就是在这种低温下进行,所以会导致吸气压力较低,而不可能会使吸气压力过高;当感觉很热时,外界的气温肯定是很高的,空调冷凝器在高温下散热效果差,必定会使排气压力(冷凝压力)过高,而绝不会在高温下排气压力(冷凝压力)出现过低的状态。
回复
djg03301317
2014年03月20日 14:29:47
3楼
分析透彻,学习了,顶!
回复
cathylong820
2014年03月20日 16:51:16
4楼


老师说的很透彻,但是你说的这句话“制热时的散热(冷凝)”,应该是想说蒸发吧?因为制热的室外换热器这个时候相当蒸发器?
还有个问题,我们会以什么参数作为一个目标参考值呢?
比如说吸气压力比较低的时候,为什么我会经常看见这个时候要以排气压力作为目标进行保护呢?
是因为室内的工况比较稳定,所以作为参考值会比较好吗?感谢~~
回复
cathylong820
2014年03月21日 09:09:57
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-3-20 11:46 你的问题提得好!众所周知,只有在感觉很冷的情况下才会需要制热;感觉很热的情况下才会需要制冷。感觉很冷 …老师说的很透彻,但是你说的这句话“制热时的散热(冷凝)”,应该是想说蒸发吧?因为制热的室外换热器这个时候相当蒸发器?还有个问题,我们会以什么参数作为一个目标参考值呢?比如说吸气压力比较低的时候,为什么我会经常看见这个时候要以排气压力作为目标进行保护呢?是因为室内的工况比较稳定,所以作为参考值会比较好吗?感谢~~
回复
斗战圣佛
2014年03月21日 10:34:31
6楼
荣昌老师已经分析得非常清楚了!
回复
yxlweihai
2014年03月22日 12:17:25
7楼
新手学习了。
回复
huangsz2013
2014年03月26日 10:19:08
8楼
学习了,荣昌老师解答的很好
回复
wqj13419801972
2014年03月27日 20:49:44
9楼
学习了,谢谢老师了。
回复
阎良人
2014年03月30日 16:16:11
10楼
老师解释的透彻!!
学习啦!!
回复
攻城师34643
2014年04月30日 14:33:50
11楼

新手学习了。
回复

相关推荐