大家一起来看看砼板裂缝给给意见
gwgwqfkcqwq
2014年03月19日 17:43:56
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-19 21:00 编辑 我想主要是温度缝,这块板靠近泵管洞,最后洗泵管水打上来,造成这块板积水。还有个原因可能是这块板混凝土比例配合不对,石子少砂浆多。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-19 21:00 编辑

我想主要是温度缝,这块板靠近泵管洞,最后洗泵管水打上来,造成这块板积水。还有个原因可能是这块板混凝土比例配合不对,石子少砂浆多。

IMG_0601.JPG


IMG_0602.JPG


IMG_0603.JPG


IMG_0604.JPG


IMG_0605.JPG

免费打赏
mary775939
2014年03月20日 21:29:59
2楼
可能是收缩裂缝吧……
回复
yestove
2014年03月21日 10:19:12
3楼
收缩裂缝 天气变化大的情况下很容易出现 用水泥灰刷刷就好。。不影响结构
回复
surevince
2014年03月21日 11:12:18
4楼
天气造成的,混凝土表层水分多且干得快多会出现这种情况,撒点水泥粉湿润一下就可以了
回复
zhangyzc
2014年03月21日 11:33:12
5楼
surevince 发表于 2014-3-21 11:12 天气造成的,混凝土表层水分多且干得快多会出现这种情况,撒点水泥粉湿润一下就可以了上层裂缝,应该是收缩裂缝,不要紧的。关键是看下面有没有!
回复
czp7602
2014年03月21日 14:10:46
6楼
感觉混凝土水灰比过大,混凝土浇灌时候是否过震?裂缝过多,主要考虑后期是否形成贯通缝,目前可先行撒水泥粉用扫把拉毛来处理,但要记住部位,后期拆除底模后仔细观察。如是贯通缝,可沿裂缝剔槽,拿环氧树脂灌缝来修补。
回复
梦900621
2014年03月21日 15:08:45
7楼
不是通缝就没事的,不影响使用。嘿嘿有水泥摸摸的确看不出来了,就是像开花脸了啊。
回复
diabloboy521
2014年03月21日 15:15:51
8楼
应该是水的原因!
拆完模板看看底部怎么样,应该没什么问题!
回复
sjun521
2014年03月21日 17:30:22
9楼
应该是收缩裂缝,不要紧的。
回复
我本平凡
2014年03月22日 09:25:44
10楼
是不是混凝土配合比的问题
回复
fjchum
2014年03月22日 12:35:03
11楼
应温度变化引起的表面龟裂。:(
回复