关于梁扭矩折减系数得问题
jiangsup1
jiangsup1 Lv.7
2014年03月19日 15:10:49
只看楼主

pkpm对梁两边有楼板或者一边有楼板的直梁,扭矩折减都取得0.4.。但是一个是两边约束,一个是单边约束,应该会有所区别吧,求解啊?

pkpm对梁两边有楼板或者一边有楼板的直梁,扭矩折减都取得0.4.。但是一个是两边约束,一个是单边约束,应该会有所区别吧,求解啊?
免费打赏
五贝一朋
2016年01月14日 11:47:51
12楼
应该区别,按照实际输入扭矩
回复
路遥的爱
2017年02月24日 22:40:14
13楼
高规5.2.4条文解释里面提到,扭矩折减系数与楼盖(楼板和梁)的约束作用和梁的位置(楼主的疑惑)密切相关,所以边梁可以与中梁不一样系数的
回复
chinalxb
2020年08月19日 16:24:30
14楼

这是个比较坑的的问题,单从增大截面尺寸解决扭矩的问题,有时梁都能做成深梁。还是建议采用其他软件复核。

回复
hncsgsg
2020年08月21日 17:53:29
15楼

这个以前有试验数据支撑的,按弹性计算的扭矩折减40%和60%配筋后进行试验进行了对比,折减40%的时候梁的扭转裂缝小于0.3mm,能满足使用阶段的设计要求,同时也满足梁的极限承载力要求。梁两边有板和单边有板影响的是梁弹性计算的扭矩值,对同样扭矩大小情况下的梁的扭转受力模式应该是没有影响的。

回复

相关推荐

APP内打开