关于梁扭矩折减系数得问题
jiangsup1
jiangsup1 Lv.7
2014年03月19日 15:10:49
只看楼主

pkpm对梁两边有楼板或者一边有楼板的直梁,扭矩折减都取得0.4.。但是一个是两边约束,一个是单边约束,应该会有所区别吧,求解啊?

pkpm对梁两边有楼板或者一边有楼板的直梁,扭矩折减都取得0.4.。但是一个是两边约束,一个是单边约束,应该会有所区别吧,求解啊?
免费打赏
hordering
2014年03月19日 16:08:18
2楼
悬挑板应单独验算梁的抗扭。
回复
flowedcloud
2014年03月19日 16:39:56
3楼
路过一问 次次梁的抗扭需要验算下吗
回复
woxiaoloa
2014年03月19日 17:10:52
4楼
悬挑板应单独验算梁的抗扭。
回复
jiangsup1
2014年03月19日 17:30:41
5楼
woxiaoloa 发表于 2014-3-19 17:10 悬挑板应单独验算梁的抗扭。那一般的边梁呢?
回复
杰克
2014年03月19日 18:13:20
6楼
协调扭转考虑一部分,约束扭转计算
回复
惊海涛天
2014年03月19日 18:57:23
7楼
单边约束的我一般都配组抗扭钢筋,比如边梁。弧形梁弯矩调幅取为1.0
回复
设计小兵
2014年03月21日 13:00:12
8楼
这个扭矩折减系数还是要自己根据实际情况调整,对单边约束与双边约束应有区别
回复
wy389224159
2015年09月06日 17:59:23
9楼
还是不太清楚
回复
liu2632668
2015年09月28日 10:39:12
10楼
同问。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
背风晒太阳
2016年01月14日 09:48:23
11楼
同问
回复

相关推荐

APP内打开