单项负荷计算中说到单相负荷容量小于计算范围内三相对称负荷的15%时,应全部按三相对称负荷计算怎么解释?1.在单相负荷小于三相负荷15%时,单相负荷直接不计算入总负荷么?2如果计算入总负荷,所谓三相对称负荷。怎么解释。直接单项负荷的代数和?2问。那些设备是线电压设备?有什么方法能分别
单项负荷计算中说到单相负荷容量小于计算范围内三相对称负荷的15%时,应全部按三相对称负荷计算怎么解释?
1.在单相负荷小于三相负荷15%时,单相负荷直接不计算入总负荷么?
2如果计算入总负荷,所谓三相对称负荷。怎么解释。直接单项负荷的代数和?
2问。那些设备是线电压设备?有什么方法能分别
2楼
单项负荷计算中说到单相负荷容量小于计算范围内三相对称负荷的15%时,三相全按最大的那个单相来供电。
回复
3楼
线电压是相线之间的电压。380V。相电压是每相与N线之间的电压220V
回复
4楼
首先要了解为什么是15%、而不是20%、10%
15%是如何估算来的
回复
5楼
被同样问题困扰,求解
回复
6楼
各位师傅们话说清楚,不要说一半吊胃口
回复
7楼
二楼正解。
回复
8楼
三相总负荷 18kW, 平均6kw,a相5.5kw b相6.1kw,c相6.4kw
按三相平衡算 三相安装容量 18kw
三相总负荷 18kW, 平均6kw,a相3kw b相6kw,c相9kw
按c相3倍算 , 三相安装容量:3x9kw=27kw
回复
9楼
snowrock586 发表于 2014-3-30 17:06 三相总负荷 18kW, 平均6kw,a相5.5kw b相6.1kw,c相6.4kw 按三相平衡算 三相安装容量 18kw是不是比如现在变压器这边三相负荷100kw,单相10kw,单相不到三相的15%,那就这边就算只有100kW?
回复
10楼
楼主不要考虑那么多,还是按最大相的负荷*3来算。
其实单相的如果直接加上三相的负荷里面,再进行电流计算,选择断路器,其实就是相当于把单相加的负荷,摊到了三相上面,很有可能你选择的断路器(按照将单相负荷直接加起来计算电流得到的断路器)偏小。PS:文字整理的不好,不知道你有没有懂我的意思。
回复