单相负荷计算15%问题
mm88888899
mm88888899 Lv.3
2014年03月19日 10:56:52
只看楼主

单项负荷计算中说到单相负荷容量小于计算范围内三相对称负荷的15%时,应全部按三相对称负荷计算怎么解释?1.在单相负荷小于三相负荷15%时,单相负荷直接不计算入总负荷么?2如果计算入总负荷,所谓三相对称负荷。怎么解释。直接单项负荷的代数和?2问。那些设备是线电压设备?有什么方法能分别

单项负荷计算中说到单相负荷容量小于计算范围内三相对称负荷的15%时,应全部按三相对称负荷计算怎么解释?
1.在单相负荷小于三相负荷15%时,单相负荷直接不计算入总负荷么?
2如果计算入总负荷,所谓三相对称负荷。怎么解释。直接单项负荷的代数和?

2问。那些设备是线电压设备?有什么方法能分别
免费打赏
qq359879362
2014年03月19日 11:46:19
2楼
单项负荷计算中说到单相负荷容量小于计算范围内三相对称负荷的15%时,三相全按最大的那个单相来供电。
回复
lsc19590714
2014年03月21日 17:30:19
3楼
线电压是相线之间的电压。380V。相电压是每相与N线之间的电压220V
回复
whatr
2014年03月21日 17:44:15
4楼
首先要了解为什么是15%、而不是20%、10%

15%是如何估算来的
回复
cuichunman
2014年03月22日 09:47:08
5楼
被同样问题困扰,求解
回复
天下唯吾曹孟德
2014年03月22日 10:30:25
6楼
各位师傅们话说清楚,不要说一半吊胃口
回复
siue_buchx
2014年03月22日 11:00:47
7楼
二楼正解。
回复
snowrock586
2014年03月30日 17:06:30
8楼
三相总负荷 18kW, 平均6kw,a相5.5kw b相6.1kw,c相6.4kw
按三相平衡算 三相安装容量 18kw

三相总负荷 18kW, 平均6kw,a相3kw b相6kw,c相9kw
按c相3倍算 , 三相安装容量:3x9kw=27kw
回复
天下唯吾曹孟德
2014年03月30日 22:20:17
9楼
snowrock586 发表于 2014-3-30 17:06 三相总负荷 18kW, 平均6kw,a相5.5kw b相6.1kw,c相6.4kw 按三相平衡算 三相安装容量 18kw是不是比如现在变压器这边三相负荷100kw,单相10kw,单相不到三相的15%,那就这边就算只有100kW?
回复
我爱喝绿茶
2014年03月31日 12:48:46
10楼
楼主不要考虑那么多,还是按最大相的负荷*3来算。
其实单相的如果直接加上三相的负荷里面,再进行电流计算,选择断路器,其实就是相当于把单相加的负荷,摊到了三相上面,很有可能你选择的断路器(按照将单相负荷直接加起来计算电流得到的断路器)偏小。PS:文字整理的不好,不知道你有没有懂我的意思。
回复

相关推荐