梁下局压不满足,梁下加了构造柱就不用验算局压了吧?谢谢!
hengheng_2001
Lv.4
2014年03月18日 23:24:39
来自于
砖混结构
+
关注
取消关注
只看楼主
梁下加了构造柱,梁下就不是砌体了,而是和梁一样强度的混凝土,就不存在局压问题了。不知道我的想法对不对?有什么错误的地方?谢谢!
梁下加了构造柱,梁下就不是砌体了,而是和梁一样强度的混凝土,就不存在局压问题了。不知道我的想法对不对?有什么错误的地方?谢谢!
免费打赏
kengjindhef
2014年03月19日 13:23:16
2楼
是的啊,楼主真聪明啊。
回复
zhugeguang
2014年03月24日 15:58:53
3楼
《设置构造柱砌体房屋抗震设计规程》5.1.6条规定:梁端进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。
按规范设计吧!
回复
岩枫
2015年01月22日 19:27:53
4楼
加构造柱后肯定通过
回复
宅男等腐女
2015年01月26日 15:06:59
5楼
要是加构造柱的话就一定加圈梁,局部受压按有圈梁的考虑
回复
相关推荐
填充墙构造柱怎么设置?22G614-1解读
建筑施工
2023-08-14 10:04:23
桩基、构造柱、拉结钢筋等质量问题如何解决?规范解读!
建筑施工
2023-07-06 10:16:21
构造柱顶升免振捣混凝土施工技术
混凝土结构
2023-07-04 14:26:08
二次结构构造柱未预留钢筋,需要后做
混凝土结构
2023-06-06 17:07:03
关于圈梁、构造柱的设置要求和规范!
装配式施工
2023-05-10 11:07:59
混凝土构造柱输送泵优势-让施工与众不同
建筑施工
2023-04-28 15:54:29
二次构造柱泵-机械化施工省时省力更省心
建筑施工
2023-04-25 15:54:51
二次结构小泵车-室内外30米浇构造柱神器
建筑施工
2023-04-18 16:19:26
室内二次构造柱泵牛不牛-机械化施工更省力
建筑施工
2023-04-13 16:33:00
混凝土二次构造柱泵好不好-机械化施工更省力
建筑施工
2023-04-05 16:22:00
二次构造柱专用泵-正确操作做好维护耐用寿命延长10年
建筑施工
2023-03-28 15:44:48
客厅悬梁直接架在圈梁和构造柱上?还是增加一个承重柱?
装饰装修施工
2023-03-28 10:47:01
二次结构混凝土输送机怎么样-室内外30米快捷浇构造柱
建筑施工
2023-03-22 16:01:53
系梁在墙端或者转角的构造柱里锚固构造是什么?
建筑施工
2023-03-15 13:58:41
BIM3D做法图集,构造柱施工工艺标准化做法,必须要珍藏
建筑构造
2023-03-10 15:59:31
二次结构构造柱泵-质量过硬可靠性更高
建筑施工
2023-03-08 15:50:32
构造柱及芯柱的配筋要求
砖混结构
2023-03-05 21:51:18
窗边构造柱设置规范有哪些
钢结构工程
2023-02-22 16:57:36
门框加固与构造柱做法节点
钢结构工程
2023-02-22 16:57:36
构造柱可否加宽形成承重柱?
钢结构工程
2023-02-22 16:57:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开