32楼
调上节点高就OK了
回复
33楼
飞哥飞哥 发表于 2014-4-11 10:26 说的有道理第3种情况审图的一般不放过吧
回复
34楼
10#楼说的很详细,一般比较简单的坡屋面可以用节点高差,或梁顶标高改变。比较复杂错层的坡屋面如果按照实际建模,可能会出现位移计算不能通过的情况的。版主可以视情况定吧。
回复
35楼
同学习一下
回复
36楼
梦幻无极 发表于 2014-3-25 20:33 坡屋面的做法,实际项目中有三种方法:1)等效荷载法:直接将坡屋面等效为荷载输入,计算结果一般偏大。( …这三种说法不错,感觉坡屋面算的不太准啊,特别是梁上起一个斜梁的时候,斜梁和按平的算的时候还是有差别的啊
回复
37楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
38楼
觉非常不错,谢谢分享了
回复
39楼
按平屋面,注意层高。
——AST软件团队
回复
40楼
梦幻无极 发表于 2014-3-25 20:33 坡屋面的做法,实际项目中有三种方法:1)等效荷载法:直接将坡屋面等效为荷载输入,计算结果一般偏大。( …我一般按第二种方法建模,简单,荷载可以适当放大,120板厚
回复
41楼
不错不错
回复