在项目设计上遇到一个问题,希望大家一起来讨论一下。《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条明确规定:蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。现在问题来了:假如雨水的排水立管设计为直接排至建筑一层散水坡,而不是直接排入散水暗沟的方式,空调冷凝水的排水是否可以直接接入雨水排水系统。即空调冷凝水排水软管直接接入雨水排水立管?这是我在项目上遇到的实际问题,希望大家帮忙讨论下。集思广益。
在项目设计上遇到一个问题,希望大家一起来讨论一下。
《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条明确规定:
蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。
现在问题来了:假如雨水的排水立管设计为
直接排至建筑一层散水坡,而不是直接排入散水暗沟的方式,空调冷凝水的排水是否可以直接接入雨水排水系统。即
空调冷凝水排水软管直接接入雨水排水立管?
这是我在项目上遇到的实际问题,希望大家帮忙讨论下。集思广益。
12楼
空调冷凝水排水软管直接接入雨水排水立管会因排水立管底部有堵塞排水缓慢或流量过高排水不及时空调冷凝水排水会变陈通气管水会由水盘溢出
回复
13楼
间接排水能做到合用问题不大,不过空调板最好比阳台低一点,一旦反溢不会进入室内
回复
14楼
bn2345 发表于 2014-3-18 10:05 不能 雨水管底部会产生很大的正压 会出现反水 多层不宜接入 高层不应接入~能稍微解释一下这个正压产生的原理吗?
回复
15楼
空调专冷凝水管应该单独设置吧。。至于合用会不会出问题就不清楚了。
回复
16楼
这个问题好啊,学习了!
回复
17楼
支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
回复
18楼
建筑图上注明冷凝管靠近雨水管时可以直接排入雨水管,但是给排水图上是单独设计的,我是要求施工队单独排放。
回复
19楼
都扯蛋。规范说了不能相连,好好看规范。第二个,雨水系统分敞开和密闭式的,连接破坏整体性。这尼玛的坛子都被施工队学生占领了
回复
20楼
在3层以上合并,以下部分分开。这不就解决了正压反水的问题。反水还能反倒3层高?那就是堵上了。合并到空调板的位置,也利于隐蔽美观。不知这样可否,望大侠们给个说法。
回复
21楼
和阳台雨水应该可以可用,不能喝屋面雨水合用
回复