空调冷凝水管与雨水管合并使用问题?
星期一的鹰
2014年03月17日 09:08:57
只看楼主

在项目设计上遇到一个问题,希望大家一起来讨论一下。《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条明确规定:蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。现在问题来了:假如雨水的排水立管设计为直接排至建筑一层散水坡,而不是直接排入散水暗沟的方式,空调冷凝水的排水是否可以直接接入雨水排水系统。即空调冷凝水排水软管直接接入雨水排水立管?这是我在项目上遇到的实际问题,希望大家帮忙讨论下。集思广益。

在项目设计上遇到一个问题,希望大家一起来讨论一下。
《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条明确规定:
蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。

现在问题来了:假如雨水的排水立管设计为 直接排至建筑一层散水坡,而不是直接排入散水暗沟的方式,空调冷凝水的排水是否可以直接接入雨水排水系统。即 空调冷凝水排水软管直接接入雨水排水立管?

这是我在项目上遇到的实际问题,希望大家帮忙讨论下。集思广益。
免费打赏
晴天°
2014年03月17日 12:12:19
2楼
不能 雨水可通过冷凝水管流入室内
回复
王农勤
2014年03月17日 14:20:02
3楼
在规范上看,是不可以的。
回复
cysd118
2014年03月17日 16:31:06
4楼
雨水和污废水是不同概念。雨水和空调冷凝水不能合用
回复
bn2345
2014年03月18日 10:05:58
5楼
不能 雨水管底部会产生很大的正压 会出现反水 多层不宜接入 高层不应接入~
回复
大叔治水
2014年03月18日 10:08:19
6楼
原则上是可以的,雨水管上预留接口(主管设三通然后接短管和弯头承水),空调冷凝水通过间接排入预留接口即可。但实际情形中,一般建筑外墙雨排水落水管较少,而空调隔间较多,因此一般专门设置空调专用冷凝水管。
回复
mingren_76
2014年03月18日 10:58:47
7楼
雨水管不能与冷凝水管合用 :)
回复
zll52220
2014年03月18日 11:08:15
8楼
多元性,自由性,兼容并蓄,处置非常合理到位
回复
zl553706371
2014年03月18日 14:17:19
9楼
不能,最好单排
回复
zhaoyanxiang0329
2014年03月18日 15:43:00
10楼
不能,遇上雨水量大的时候会反水
回复
shuishijie2014
2014年03月19日 08:23:46
11楼
我是来学习的,谢谢大家:)
回复