有一台冷水机组请教各位老师
nangongrenjia
2014年03月16日 14:36:45
来自于制冷技术
只看楼主

有一台冷水一体螺杆氟利昂机组。采用乙二醇做载冷剂。给油炸食品降温。现在室外温度25度。排气压力15公斤。冷凝水进水温度16度。冷凝水出水温度24度。冷水温度7度。不知道以上数值正常不正常。冷水温度要求0度。现在机器加满载 了。。氟利昂从蒸发器的视液镜看到在上面的镜子中间。

有一台冷水一体螺杆氟利昂机组。采用乙二醇做载冷剂。给油炸食品降温。现在室外温度25度。排气压力15公斤。冷凝水进水温度16度。冷凝水出水温度24度。冷水温度7度。不知道以上数值正常不正常。冷水温度要求0度。现在机器加满载 了。。氟利昂从蒸发器的视液镜看到在上面的镜子中间。
免费打赏
bchlc888
2014年03月16日 17:44:47
2楼
氟利昂多了,蒸发器内的氟利昂应该是在30%左右
回复
bchlc888
2014年03月16日 17:46:04
3楼
您是冷水机组的用户还是制冷工司?
回复
nangongrenjia
2014年03月17日 08:47:07
4楼
氟利昂不会加多的。机器上注明夹住260公斤。我才加了130公斤。怎么会多呢。加氟前用真空泵抽空后加的。是不是与热负荷由关系。这个机组是速冻机的前预冷。我问车间说。比从前的料多了几百公斤。
回复
诺尔制冷
2014年03月17日 10:21:55
5楼
最关键的一个数据你么有提供,那就是蒸发压力。
回复
斗战圣佛
2014年03月17日 14:16:45
6楼
所给参数不全,无法判断!
回复
hb_7891175
2014年03月17日 17:31:56
7楼
没参数,如何帮你分析~
回复
nangongrenjia
2014年03月17日 22:00:06
8楼
吸气压力在4公斤。吸气阀门不敢开的大。因为排气压力15公斤了。
回复
nangongrenjia
2014年03月17日 22:02:00
9楼
是蒸发器上的压力表显示是4公斤。
回复
荣昌制冷
2014年03月18日 07:48:24
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-3-18 08:06 编辑 nangongrenjia 发表于 2014-3-17 22:00 吸气压力在4公斤。吸气阀门不敢开的大。因为排气压力15公斤了。假设制冷剂为R22,冷水温度7度,此时的蒸发温度应为2度~-1度,对应的绝对压力应该是0.532~0.482MPa=0.432~0.382MPa表压力,此压力应视为该温度下的对应蒸发压力。“蒸发器上的压力表显示是4公斤”,那就基本对应了,是正常的。冷凝水(冷凝器的冷却水)的进出水温差过大了,应该保持在3~4度为宜。如进水温度16度,出水温度应该是19~20度为好,水冷式冷凝温度比冷凝器冷却水的出水温度高4~6度,19~20度+4~6度=23~26度,对应R22的表压力应该是0.89~0.973MPa,而不应该是1.5MPa(15公斤)表压的排气压力。说明冷却水的进水阀或出水阀开小了。既然“机器加满载了”,开机后应将吸气阀逐渐缓慢开到底,否则就失去“加满载”的意义了。开机时热负荷大,吸气压力高,排气压力也会提高一点的,待热负荷下降,吸气压力和排气压力也会随之下降的,这也是正常反应的规律和逻辑,不必担心。
回复
诺尔制冷
2014年03月18日 10:40:09
11楼
本帖最后由 nbzlgjr 于 2014-3-18 10:41 编辑

4KG吸气压力想要0度出水,做梦吧?好好看一下压力与温度对应表,壳管式蒸发器的温差3~5度,
回复

相关推荐

APP内打开