2楼
楼主工地现场干的活还是比较规矩的,就是加工场无防砸棚,比较危险
回复
4楼
这仅仅是开始,继续努力。
回复
5楼
楼主,这是发电厂吧
回复
7楼
楼主是哪里的呢?怎么现浇板还设计的是光园钢筋呢?我们这些都用热轧HRB400级带肋钢筋呢。另外图片中有几处不合规范要求的问题呢:1、部分梁箍筋135度弯钩直段长度不足,没有满足10d 或不小于7公分(7cm)的要求。2、梁纵筋接头单面搭接焊好像没有弯拨头(俗语:打焊弯、偏头)、焊渣未清理敲掉。3、主次梁交接处、主梁附加密箍数量不足(仅有3个),不知是不是设计就这样要求的;在G101-1图集构造中或一般的设计要求都是梁正常排布箍筋数量不变,再另附加3个箍筋,这样的情况就是(梁设计箍筋正常间距为200,附加密箍每边就有5个;梁设计箍筋间距为100时,附加密箍每边就有7个,梁设计箍筋正常间距为150,附加密箍每边就有6个)。:D
回复
8楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-16 09:38 楼主是哪里的呢?怎么现浇板还设计的是光园钢筋呢?我们这些都用热轧HRB400级带肋钢筋呢。另外图片中有几处 …你是做设计的吧
回复
9楼
qingyangabc 发表于 2014-3-16 09:46 你是做设计的吧不是,是施工现场技术质量管理。
回复
10楼
mony31 发表于 2014-3-15 20:37 楼主工地现场干的活还是比较规矩的,就是加工场无防砸棚,比较危险您说的对 以后会加强管理的
回复
11楼
无间道 发表于 2014-3-16 07:27 这仅仅是开始,继续努力。是是 以后会更加努力
回复
12楼
技术员晓刘 发表于 2014-3-16 08:02 楼主,这是发电厂吧好眼力 发电厂的引风机室
回复
13楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-16 09:38 楼主是哪里的呢?怎么现浇板还设计的是光园钢筋呢?我们这些都用热轧HRB400级带肋钢筋呢。另外图片中有几处 …图纸设计楼板就是光圆钢筋,这个具体我也不太了解;对于部分梁箍筋135度弯钩直段长度不足 这点您说的确实对,!钢筋带班弄错了,将弯钩加上平直段总共下料10d;对于梁纵筋接头单面搭接焊好像没有弯拨头(俗语:打焊弯、偏头) 这点不知道,这里学习了;对于主次梁交接处、主梁附加密箍数量不足 图集确实如你所说,能看出您很细心!!!
回复