请教在哪些位置需要设置其它灭火系统
asdvbm
asdvbm Lv.15
2014年03月14日 16:36:21
只看楼主

请教诸位高手,以一类高层为例,以下电气或设备房间哪些需要设置气体,最好给出设置原因,规范规定等(可以结合当地消防规定来谈),作为专业论坛的总结,谢谢大家!1、变配电室2、π接间3、进线间4、卫星接收机房5、手机信号机房6、程控机房7、网络机房8、消防控制室9、柴油发电机房10、UPS室11、电池室12、电缆夹层13、图书馆档案馆14、电子计算机房15、其它举例:1、变配电室——需要设置,

请教诸位高手,以一类高层为例,以下电气或设备房间哪些需要设置气体,最好给出设置原因,规范规定等(可以结合当地消防规定来谈),作为专业论坛的总结,谢谢大家!
1、变配电室
2、π接间
3、进线间
4、卫星接收机房
5、手机信号机房
6、程控机房
7、网络机房
8、消防控制室
9、柴油发电机房
10、UPS室
11、电池室
12、电缆夹层
13、图书馆档案馆
14、电子计算机房
15、其它
举例:
1、变配电室——需要设置,
1)、根据高规“7.6.7.6 其它特殊重要设备室”。
条文解释:装备有对生产或生活产生重要影响的设施的房间,这类设施一旦被毁将对生产、生活产生严重影响,所以亦需采取严格的防火灭火措施。
2)、根据部分地区消防文件,认为高层建筑变配电室属于“其它特殊重要设备室”,且为电气房间,应设置其它灭火系统,目前大部分地区在执行这一做法。
3)、个人理解:a、因变配电室承担整栋建筑的供电,一旦发生火灾,会中断电力系统运行,使建筑内部所有用电设备停止运行,对生产生活影响严重;b、火灾发生,电气设备损毁,财产损失严重;c、鉴于供电局的强势,对他们的设备最好礼敬有加;d、气体灭火系统较水系统更适用于电气火灾

免费打赏
貌似很忙
2014年03月15日 14:04:07
2楼
规范上很请出,具体看条纹说明
回复
xiaogongr
2014年03月17日 09:09:32
3楼
其实就是怕水的东西基本就是设置气体灭火
回复
einstein_li
2014年03月17日 16:14:31
4楼
学习了 辛苦了
回复
daikehui
2014年03月19日 15:13:18
5楼
商用厨房(营业面积大于500平方米)要增加厨房设备灭火装置
回复
伯大哥
2014年03月20日 09:13:36
6楼
变电室如果变压器不是油浸变压器可以不设灭火系统;消防控制室不需要设灭火系统。
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;
7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
7.6.7.6 其它特殊重要设备室。
注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。

7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:
7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;
7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;
7.6.8.5 中央和省级广播电视中心内,面积不小于120m2的音、像制品库房。

7.6.9 高层建筑的灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。