有关伸顶通气帽的设置!!
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2004年11月25日 10:22:37
只看楼主

我做天看一份审图意见,是针对一个县医院的。该县医院共四层,屋面为一般平顶,我看设计方设计的污水管顶的通气帽,是从四层屋顶梁下侧墙伸出。我看审图的提出此种做法不对,要改从屋面伸出。我想问一下,从侧墙伸出有哪不对的吗?我知道一般是从屋面伸顶排出,但是这侧墙伸出,也不能说不对吧?我想看看大家的意见

2004年11月25日 10:38:38
2楼
怎么没人回复啊,我看我还是把他们做的排水系统图上传一下好点
回复
canline
2004年11月25日 10:38:55
3楼
从侧墙伸出要高出窗台最少600,要是上人屋顶最好不要从窗台伸出来,因为这样跟从屋顶伸出去也没什么区别的.我个人认为在一定的时候从侧墙出还是可以的.
回复
goldtide
2004年11月25日 10:41:04
4楼
側墙出的问题是有凝结水会流到墙壁上或室外地面,病菌污染。
回复
canline
2004年11月25日 10:43:31
5楼
刚刚看了你的图纸,怎么可以这么搞啊,没有必要啊兄弟,浪费表情啊,我因为你上面有安静要求比较高的房间了,这种完全可以从屋顶走啊,你从侧墙走没有高出屋面来,要是风一吹臭气照样飘到房间里去.最好不要这么搞.
回复
zhr000
2004年11月25日 11:08:13
6楼
为什么不直接伸顶?会穿过顶梁吗?即便如此也可绕过顶梁伸顶啊!!我觉得楼上说的很对!!
回复
xiaolingdang
2004年11月25日 11:28:04
7楼
当然如果一定要这么作的话,管顶口要弯下,在穿墙处还应有防水措施。但不推荐这么做啊,直接伸出去不是很好吗