我这里有个工程设计的气水比为19:1;接触氧化池的进水COD负荷为450,填料负荷是0.87kgCOD/M3.d。以前没有接触过这个,请大家多指教。
我这里有个工程设计的气水比为19:1;接触氧化池的进水COD负荷为450,填料负荷是0.87kgCOD/M3.d。以前没有接触过这个,请大家多指教。
12楼
汽水比只是一个经验数据,而且还是一个概算数据,实际还是要按COD的氧化量和污泥的实际消耗量计算.
回复
13楼
楼主的问题过于间单,对生物接触氧化池的设计还要考虑一下废水的BOD.
一些工业废水设计时不考虑BOD
回复
14楼
请教一下2楼,你的停留时间和气水比是如何算出来的。谢谢了,盼回复。
回复
15楼
印象中看过接触氧化的设计规范是气水比的..(不是GB)
不知道有没人看过..
不过我赞同大家的意见..
回复
16楼
看来2楼的大哥是位有才识的前辈了 哈哈 我刚准备进入这个行业 希望能和你交朋友 带带我 谢谢~
我的QQ 179875223
回复
17楼
我也同意上面的说法,气水比是在同一类型废水上的一个经验值,只是方便计算而已,虽然不科学可也有可取之处,
没有必要一竿子打死。
回复
18楼
计算出来 16:1 加上富余 可以取19:1,但这是你的满负荷状态下.最后多余的气排除就是,O2可超不可不够.
回复
19楼
气水比只是作为核算用的
回复
20楼
这不能一概而论的,要根据进出水的水质确定,2楼说的不错,除了BOD需氧量还有氨氮需氧量(如果需要降低氨氮的话)
回复
21楼
设计手册上说:接触氧化池气水比一般为10:1-15:1。
回复