2楼
这个有典设,直接套了,没什么特别讲究的。
试着回答楼主的疑问:
1.进线如果用负荷开关,建议电源侧再加一把隔离刀;
2.如此,计量柜不必加隔离刀了;
楼主的图可能存在这么几个问题:
1.进线PT,可能是所用电用的,单相PT,不应该画成VV接线(如果是其他二次应用,则另当别论);
2.计量CT一般放在PT后端,PT用电不应由用户计费;
3.AH3如果是备用间隔,建议放末端;
回复
3楼
路过,学习!:)
回复
4楼
试问一个事:计量柜AH2内能把母排从上面经CT到下面,且再从CT下返回到上面(放得下吗)?