本帖最后由 nuanshuiping 于 2014-3-12 11:57 编辑 砌体规范7.1.5指的房屋抗震横墙间的间距是,砌体房屋最外面墙间的距离还是一间房子两墙之间的距离?我看规范在6度区,横墙间距15,如果是砌体房屋中的一间能做到15m?
本帖最后由 nuanshuiping 于 2014-3-12 11:57 编辑
砌体规范7.1.5指的房屋抗震横墙间的间距是,砌体房屋最外面墙间的距离还是一间房子两墙之间的距离?我看规范在6度区,横墙间距15,如果是砌体房屋中的一间能做到15m?
2楼
:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
回复
3楼
以前有砌体结构的厂房 类似排架结构 横墙间距很大 计算的时候就要算那个s了,然后才能定刚性还是弹性还是刚弹性,最后才能定计算模型,才能计算。
现在都不做那种砌体的厂房了,或者门刚或者排架。
回复
4楼
判卷组组长 发表于 2014-3-16 20:22 以前有砌体结构的厂房 类似排架结构 横墙间距很大 计算的时候就要算那个s了,然后才能定刚性还是弹性还是刚 …那现在有没有相关的规范说明砌体结构一间房子的开间和进深能做到多少?
回复
5楼
nuanshuiping 发表于 2014-3-17 09:11 那现在有没有相关的规范说明砌体结构一间房子的开间和进深能做到多少?多层的话抗规有规定啊 横墙间距什么的 至于进深 看计算吧 能通过就行单层的话 那就纯看计算了
回复
6楼
两个最大距离的横墙之间的间距