球墨铸铁管供水额定原理标准分析
lchfgs
lchfgs Lv.2
2014年03月11日 09:55:04
只看楼主

本帖最后由 lchfgs 于 2014-3-11 09:57 编辑 球墨铸铁管供水额定原理标准分析根据《给排水计划手册》,城市供水输配水管道的水流速度限定为:V = 0.6 ~ 2.5m/s。  根据ISO2531,球墨铸铁管的管径规划为:DN40 ~ DN2600。  水温为10℃的运动粘滞系数为:1.301×10-6 m2/s  经核算得出管线的雷诺数的规划为:Re = VD/μ= 1.84×104 ~ 5×106

本帖最后由 lchfgs 于 2014-3-11 09:57 编辑

球墨铸铁管供水额定原理标准分析根据《给排水计划手册》,城市供水输配水管道的水流速度限定为:V = 0.6 ~ 2.5m/s。  根据ISO2531,球墨铸铁管的管径规划为:DN40 ~ DN2600。
  水温为10℃的运动粘滞系数为:1.301×10-6 m2/s
  经核算得出管线的雷诺数的规划为:Re = VD/μ= 1.84×104 ~ 5×106
  根据尼古拉兹的试验作用,可以将供水管线的水流情况划归为光滑区转变为粗糙区的过渡区,亦称过渡粗糙区。在这个区域,阻力系数λ跟着Re 和 k/D 而改动,即λ= ƒ(Re,k/D)。这是因为跟着雷诺数的增大,液体紊动加剧,粘滞底层逐渐减薄,致使不能掩盖壁面必定粗糙度k,因此壁面粗糙对λ发生影响。
  过渡粗糙区的阻力系数核算公式为柯尔勃洛克 – 怀特(Colebrook - White)公式,圣戈班穆松桥的水力核算也正是采用了这一公式。
  关于压力管线上的水头丢掉有如下三点说明:
  在管线输水进程中有必要增加能量来打败水头丢掉。它有三个要素:
  a – 水的内部抵触(与粘性有关),
  b – 水沿着管壁的抵触,
  c – 地形改动水流(弯头、接头号)。
  实践中,水头丢掉的大小主要是水的内部抵触致使的(要素a)。水与管壁的抵触是仅有的与管道类型有关的要素,它所占的比例非常小:涂有水泥内衬的球墨铸铁管道(k = 0.03),要素b的比例最多只需7%;但灰口铸铁管的粗糙度相对要大得多(k = 0.2 ~ 0.3),要素b的影响也就相对大得多。
  地形改动水流(要素c)在与要素a比照时也扮演一个很小的人物,但关于不一样的管线(如,输水管线,配水管线)、不一样的地形(转弯、分支),应适当考虑有些水头丢掉的取值。参考资料球墨铸铁管wwwlchfgs.com
免费打赏
云飘飘
2014年03月12日 06:57:52
2楼
很不错的学习资料,谢谢楼主的分享
回复
mz11203900121
2014年03月25日 22:05:17
3楼
多谢分享
回复