在做闭合导线的时候无法闭合
zsh364841138
2014年03月10日 22:29:00
来自于工程测量
只看楼主

今天在做闭合导线,角度闭合差了44秒,但为什么在算坐标增量的时候无法闭合,x的坐标增量相加差了好几米,请问这是什么情况?就算角度差了1度应该也不至于算x增量的时候相加出来好几米啊?(控制点后视422米,前世628米。换站后前视134米,请问是不是这个原因?)

今天在做闭合导线,角度闭合差了44秒,但为什么在算坐标增量的时候无法闭合,x的坐标增量相加差了好几米,请问这是什么情况?就算角度差了1度应该也不至于算x增量的时候相加出来好几米啊?
(控制点后视422米,前世628米。换站后前视134米,请问是不是这个原因?)
山水之间
2014年03月10日 23:48:03
2楼
这个当然与距离有关系了
回复
zhujing948520
2014年03月11日 16:27:40
3楼
多测一次看看,
回复
chonglangban
2014年03月12日 09:08:12
4楼
出错了呗,不仅仅是误差了
回复
chonglangban
2014年03月12日 11:35:17
5楼
正好问问你,你测量的时候就是用的全站仪么?是的话,怎么个方法,简单的说。
我是想问记录和平差计算是怎么弄的。或许仪器直接出结果,给说说
回复
bigfat001
2014年03月12日 15:30:59
6楼
简单步骤说一下,应该有个环节测出了问题 导致无法闭合
回复
机子花开
2014年05月28日 18:51:45
7楼
坐标增量与角度距离都有关系,看看2C值是否超限!!!!!!!!!!
回复
jinyi_001
2014年06月03日 09:41:37
8楼
  角度闭合差44秒出来的X增量不会达到好几米的,这个原因可能是计算过程中出的问题,在计算坐标增量的时候需要先计算方位角,是否在计算方位角的时候正负号错了。
  后面所说的控制点前视后视的问题有点云里雾里,能不能请楼主解释清楚,既然做闭合导线,应该是测边测角,角度和距离当然都属于原始观测数据参与计算,楼主说的有点不太明白什么意思。
回复
yuntian0925
2017年04月06日 09:41:25
9楼
1、首先检查导线观测记录,看看角度闭合差 有没有超限
2、从新计算
3、差几米不是后视100多米引起的 后视距离引起的不会这么大
从08年进入测量,做测量人的不容易,
若 同行的兄弟们你们有以下问题,本人愿意和大家交流。
1、程序(4800、5800、9860)问题,
2、测量问题,经验
3、路桥施工技术问题
本人微信号:shanshanyaxi 公众号:tujianzhaopin
回复
洋儿
2017年04月22日 14:37:42
10楼
可以的资料.学习了.谢谢资料
回复
cof1604215301707
2020年11月01日 15:22:25
11楼
我也有这样的问题,请问有高手解决吗
回复

相关推荐

APP内打开