500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。
500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。
2楼
可能并不是偏相,而是空气开关触头消坏接触不良导致
回复
3楼
空气开关触头接触不良造成铜排发热
回复
4楼
铜排没压好
回复
5楼
没有连接好 螺帽没弄紧
回复
6楼
首先,偏相的可能性很小,大部分都是三相负荷。结合图片分析如下:
1.铜接线鼻电流规格太小,接触面有限;
2.导电部分接触不良(包括铜排与开关、开关与压线鼻之间);
3.开关下所带负荷电流太大。
回复
7楼
lhtmzxw1234565 发表于 2014-3-10 22:44 可能并不是偏相,而是空气开关触头消坏接触不良导致应该是铜线鼻没有压紧,导致发热传到断路器主触头,导致接触不良
回复
8楼
是不是没装接线端子(线鼻子),使接触电阻增加,致使接线处功耗加大,导致局部过热
回复
9楼
应该是铜线鼻没有压紧,导致发热传到断路器主触头,导致接触不良
回复
10楼
用不了多长时间电动机就烧掉了。
回复
11楼
谢谢各位给予的分析,我感觉可能也是压接不紧工人责任心不强引起的。但是这个铜鼻是第二次出现被烧的情况了,看来真要恢复了正常运行之后用感应表卡一下各相电流了。且电缆本身也比较细
回复