关于10KV高压变配电室设计进线电源的问题
8蚂蚁8
8蚂蚁8 Lv.3
2014年03月10日 12:00:45
只看楼主

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷 2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右 3、两个水厂比邻现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷
2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右
3、两个水厂比邻
现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器
求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。
各位大侠,本人初来乍到,请指教!!
免费打赏
zhunikuaile119
2014年03月10日 12:44:31
2楼
一期预留高压出线柜
回复
lingxuct
2014年03月10日 12:56:50
3楼
一期有预留则用预留柜,一期没有预留,则在原高干柜旁增加柜子。
回复
engineershao
2014年03月10日 14:16:58
4楼
不知道你一期工程高压部分怎么做的?当初有没有考虑到二期有增容的可能,包括进线电缆是否够二期用,以及高压柜是否预留。
回复
fanyahui118
2014年03月10日 16:51:32
5楼
学习学习。
回复
mr_chen188
2014年03月10日 20:02:07
6楼
..............
回复
lyf830619
2014年03月10日 21:09:55
7楼
不用从新进线,用原来一期的就好,楼上的说法就可行
回复
chajianchi881219
2014年03月11日 09:17:53
8楼
要是在设计一期的时候考虑到二期的话,就很好办。
回复
8蚂蚁8
2014年03月11日 09:45:21
9楼
ccc___ 发表于 2014-3-10 12:56 一期有预留则用预留柜,一期没有预留,则在原高干柜旁增加柜子。直接增加高压出线柜吗?如果需要分开计量,怎么办?是不是可以在高压进线柜处分支?
回复
8蚂蚁8
2014年03月11日 09:46:27
10楼
本帖最后由 wode121990094 于 2014-3-11 09:47 编辑 engineershao 发表于 2014-3-10 14:16 不知道你一期工程高压部分怎么做的?当初有没有考虑到二期有增容的可能,包括进线电缆是否够二期用,以及高 …这个估计没有考虑,一期都做了5、6年了。是不是要重新架设高压进线?从哪里可以看到相关的资料?
回复
th169068
2014年03月11日 09:52:17
11楼
一期的高压线路容量是否有余量,你是可以查询,可以估算它是否可以供一期,及你们的负荷,否则你就必须申请拉一趟高压线路。如果一期的线路容量大,而又是架空线路的话,是可以在适当的位置进行那"T"接一回线路到你的配电室。这是完全可行的,如果是电缆进线,你就必须从一期的配电室的高压开关柜引入,一般设计均会留一定数量的开关柜。
回复

相关推荐