顶板梁板交接处渗水,顶棚返碱,求教!
mony31
mony31 Lv.14
2014年03月10日 10:24:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-10 10:48 编辑 顶板是年前打的,雨落口由于甲方未定,所以未留。现场主要是梁板处及铁丝铁钉处渗水,求教梁板处渗水是怎么回事?对顶棚刮腻子有影响吗?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-10 10:48 编辑

wifi0s0-438324189IMG_20140302_144320.jpg wifi0s0692627268IMG_20140302_144314.jpg wifi0s0539236701IMG_20140302_144459.jpg

顶板是年前打的,雨落口由于甲方未定,所以未留。现场主要是梁板处及铁丝铁钉处渗水,求教梁板处渗水是怎么回事?对顶棚刮腻子有影响吗?

wifi0s0-438324189IMG_20140302_144320.jpg


wifi0s0692627268IMG_20140302_144314.jpg


wifi0s0539236701IMG_20140302_144459.jpg

旧信纸
2014年03月10日 11:46:11
2楼
做好屋顶防水层, 控制好排水坡度,屋面无积水

做防水之前,彻底晒干楼板,, 顶板板底刮抗碱封闭底漆, 没事。。。
回复
守望者
2014年03月10日 13:24:06
3楼
是不是梁板混凝土强度不相同 浇筑时施工缝处理不当产生的 渗水的话应该问题不大 屋面做防水的时候注意做好就行了
回复
melao31
2014年03月10日 15:29:40
4楼
对啊,你还有做防水呢
回复
想海的鱼
2014年03月10日 17:56:06
5楼
问题不大,反碱是因为长期面层水浸泡的原因,屋面混凝土(非抗渗)可能你们浇筑的时候也有点缺陷就是没有振捣密实,雨水通过长期毛细渗透到底面,产生的。因为没有预留雨水口,所以才会这么严重,以后雨水口打通,屋面不是积水严重就ok了。 至于楼上很多人说的防水层,我个人一点经验和想法:坦白说,防水层你说有多大的作用,我看不见得,虽然是前3-5年可以有些作用,但是,到以后基本上没有用了,要防水,还得靠屋面找坡使得面层不积水,屋面板混凝土的自身防水功效。 自己想想,防水材料目前用的就是卷材和涂料最多,卷材总是有那么多接口,基本上不可能所有的接口都做到密封;而涂料厚度在那呢,再怎么着也不可能做到铺满屋面(如果有一个沙子在屋面,你刷涂料,这里肯定就有个洞,出现渗水),所有,混凝土结构面防水,才是真的防水。
回复
suiyuanren
2014年03月11日 19:26:18
6楼
我觉得楼上的说的很有道理,屋面防水做好坡度很重要!!!
回复
hemc789
2014年03月11日 21:16:55
7楼
梁板交接处漏水,看你最后一张照片主要是在板面边缘有积水,所以原因有二,一是一般木工在支模时喜欢在这种地方用铁线,如果铁线拉得过高就更容易顺着铁线渗水,此外,这个地方的支座负筋也许下沉了,没有起到正常抵抗支座负弯矩的作用,所以产生了一些微裂缝,引起漏水。而渗透厉害又加快了泛碱,所以只要你防水做得好了,以后泛碱现象会没这么厉害了,不过普通混凝土基本以后都会泛碱的。

阿当当:你是高手在民间

回复
甲方施工员
2014年03月12日 09:33:15
8楼
地下室说的很对。
没做防水层漏水是正常的,泛碱就是长时间水涮造成的
回复
fantasy251
2014年03月12日 10:41:10
9楼
后期细石砼找坡做好排水坡度,另外可考虑设置天沟
回复
lhs5182008
2014年03月12日 12:27:29
10楼
混凝土结构屋面漏水,是多方面的原因,大体上是混凝土原材料(如配合比、运输过程)、浇筑过程、后期养护、上荷载上人过早等等,结构本身不渗水才是真的防水,如裂缝很多且多处渗水严重的话,需处理才有效,单做防水没有效果的,一般处理方法是屋面其他的工作做完成后,防水施工前,屋面基层清扫后进行高压灌浆修补处理,再做防水层。
回复
chenliangzhi1978
2014年03月12日 12:43:58
11楼
谢谢各位高手的点评
回复