BG 50575-2010的疑问
zanglu2008
zanglu2008 Lv.3
2014年03月09日 09:04:04
只看楼主

5.2.3,三相或者单相得交流单芯线,不得单独穿于钢导管内。请问为什么?谢谢

5.2.3,三相或者单相得交流单芯线,不得单独穿于钢导管内。请问为什么?谢谢
xieengineer
2014年03月09日 10:43:24
2楼
单芯线,钢导管。还不清楚吗?
当然是防单芯线上通过的交流电在钢导管上产生电磁感应,既产生损耗又不安全了:)
回复
dianqipanli
2014年03月09日 14:30:24
3楼
防止产生涡流。
回复
whatr
2014年03月09日 14:37:43
4楼
不确切,现在也有不少防磁钢材。用于变电站围栏
规范再版最好明确一下
回复
t小小绘图员t
2014年03月09日 15:21:48
5楼
单芯电缆 交流单独穿钢管容易产生涡流现场;P
回复
dalijiang
2014年03月09日 23:19:08
6楼
楼上回答正确,主要是涡流
回复
zanglu2008
2014年03月10日 07:23:31
7楼
谢谢各位,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开