我厂有一台溴化锂制冷机,实际观察,当冷却塔回水温度低于19℃时,制冷机就会出现结晶的问题。制冷机供工艺空调使用,有一片区域常年需要降温,但我厂的制冷机只在夏天开启(主要靠5台电制冷机,溴化锂只是一个辅助,约1000KW的制冷量),所以想在过渡季节寻找一个冷源,但溴化锂制冷机有结晶的问题,我想问问各位大神,有没有解决过渡季节溴化锂制冷机结晶的方法?比如,降低溶液浓度?对制冷量影响大吗?或者为冷却水系统加一部分热量?
我厂有一台溴化锂制冷机,实际观察,当冷却塔回水温度低于19℃时,制冷机就会出现结晶的问题。制冷机供工艺空调使用,有一片区域常年需要降温,但我厂的制冷机只在夏天开启(主要靠5台电制冷机,溴化锂只是一个辅助,约1000KW的制冷量),所以想在过渡季节寻找一个冷源,但溴化锂制冷机有结晶的问题,我想问问各位大神,有没有解决过渡季节溴化锂制冷机结晶的方法?比如,降低溶液浓度?对制冷量影响大吗?或者为冷却水系统加一部分热量?
2楼
学习一下 呵呵
谷轮压缩机gl.ckf.net.cn 泰康压缩机tk.ckf.net.cn 压缩机网ysj.ckf.net.cn
回复
4楼
溴化锂的设备接触的少:):):):):)
回复
5楼
求专家解答~
回复
6楼
建议减少冷却塔上塔水流量来提升冷却水回水温度,若是有工艺上的废热气,可以考虑热回收加热冷却水温度;最后不行直接上蒸汽加热冷却水回水,不过有些浪费。
回复
7楼
路过学习,坐等专家大神解答
回复
8楼
按道理19度不应该出现结晶,最好咨询一下生产厂。
回复
9楼
如6楼说的那样,在机组的冷却水进回水管上做旁通,减少冷却水的上塔量,使刚开机的时候冷却水温度快速升高。
回复
10楼
如果冷却水水温过低,你装个温感,低于设定温度关冷却塔风扇。
回复
11楼
在冷却塔进出水管道上加启动短路阀和温度控制器,温度控制在26度左右(根据实际运行经验来定),低于设定温度阀门打开水不上塔,高于设定温度水上塔
回复
12楼
1.湿球温度19度以下基本都要结晶,严格控制冷却水进水口温度,二是减小冷却水进水流量。
2.适当降低制冷量,减小冷水出口流量。
3.检查自动溶晶管是否正常工作。
4.换热器外用外热源加热。
回复