门式钢架的含钢量
syxiaxue
syxiaxue Lv.3
2014年03月07日 17:01:44
只看楼主

跨度34.5m,檐口高度8m,屋脊高度10.3m,基本风压0.55,雪压0.5,没有吊车,平米含钢量为16.7公斤,请教含钢量是否合理?另:场地有6米深的未固结的回填土,我柱脚做的是铰接,预计采用PHC桩基础,问:是不是应该柱下采用两桩,还是根据柱脚剪力计算桩的水平承载力,若剪力小于桩的水平承载力,就采用一根PHC桩?谢谢!!!尤其是桩的根数,我想知道大家的经验做法!!!

跨度34.5m,檐口高度8m,屋脊高度10.3m,基本风压0.55,雪压0.5,没有吊车,平米含钢量为16.7公斤,请教含钢量是否合理?

另:场地有6米深的未固结的回填土,我柱脚做的是铰接,预计采用PHC桩基础,问:是不是应该柱下采用两桩,还是根据柱脚剪力计算桩的水平承载力,若剪力小于桩的水平承载力,就采用一根PHC桩?

谢谢!!!尤其是桩的根数,我想知道大家的经验做法!!!
免费打赏
土木1号
2014年03月25日 11:33:26
2楼
我去,是不是太少了点呀
回复
luyubao1959
2014年03月25日 11:41:14
3楼
没有看明白啊
回复
wjhwgjggs
2014年03月27日 15:12:43
4楼
含钢量太少了吧,不安全的
回复
hzg13840249972
2014年03月27日 16:28:38
5楼
含钢量控制的比较少了!可以接受!但是不能再少了!安全第一!
回复
yiqizouzou
2014年03月28日 13:40:18
6楼
安全第一啊哦
回复
luoyanbin06
2014年04月11日 17:18:41
7楼

含钢量控制的比较少了!可以接受!但是不能再少了!安全第一
回复
yanghongjie1973
2014年04月13日 19:43:50
8楼
如果只是刚架应当说差不多,但总的用钢量可能要在35左右吧
回复
仰望者
2014年04月14日 15:27:07
9楼
安全第一啊,不能乱搞
回复
kyleyim8871
2014年04月15日 08:40:31
10楼
第一反应就是小。不过这个如果设计合理的话应该也是可以达到的吧我感觉。
起码不是小的控恐怖的那种。
回复
liujing34
2014年04月17日 14:03:29
12楼
厉害,我每次优化完了还20多呢,仅限主结构刚架