天正暖通多联机,自定义内机设备,插入内机时跳错
lijuan711
lijuan711 Lv.2
2014年03月07日 16:49:32
来自于天正暖通
只看楼主

多联机自己定义厂家设备后, 插入室内机设备时,跳出错误时什么情况Errorcode=80040e10code meaning=IDispatch error #3088Source=Microsft OLE DB Provider for ODBC DriversDescription=【microsoft】【OBBC microsoft Access Driver0】 参数不足,期待是1

多联机自己定义厂家设备后, 插入室内机设备时,跳出错误时什么情况

Error

code=80040e10

code meaning=IDispatch error #3088

Source=Microsft OLE DB Provider for ODBC Drivers

Description=【microsoft】【OBBC microsoft Access Driver0】 参数不足,期待是1
免费打赏
cryogen
2014年03月10日 09:41:35
2楼
你自定义的设备参数信息都是完整的吗?附多联机厂家添加顺序。你可以对照下看看你哪一步出了问题。
回复
lijuan711
2014年03月10日 17:31:06
3楼
cryogen 发表于 2014-3-10 09:41 你自定义的设备参数信息都是完整的吗?附多联机厂家添加顺序。你可以对照下看看你哪一步出了问题。一样步骤定义室外机的时候就没有弹出对话框,我跟同事都出现了一样的问题:( 2013版的时候就能正常使用,换成2014就这样了
回复
cryogen
2014年03月11日 09:47:41
4楼
按照默认的步骤定义完之后,是在布置的时候出现的问题吗?室外机会出现这个情况吗?
回复
lijuan711
2014年03月14日 11:34:58
5楼
1223455566
回复
lijuan711
2014年03月14日 11:36:11
6楼
cryogen 发表于 2014-3-11 09:47 按照默认的步骤定义完之后,是在布置的时候出现的问题吗?室外机会出现这个情况吗?只是在布置室内机的时候会跳出来, 室外机不会有这种情况
回复
cryogen
2014年03月17日 09:28:29
7楼
那就应该是你定义室内机的时候出现了差错。你再重新定义一个。
回复
caoguangyong
2014年04月03日 11:22:16
8楼
我的也是一样
回复
lijuan711
2014年04月04日 14:51:18
9楼
找到原因了 定义内机的时候 只定义冷凝管 冷媒管 不要定义风管连接就好了
回复
skyright
2014年04月04日 15:36:50
10楼
lijuan711 发表于 2014-4-4 14:51 找到原因了 定义内机的时候 只定义冷凝管 冷媒管 不要定义风管连接就好了发现问题了,感谢提出,下版改进:handshake
回复