图片是《建筑电气设计常见及疑难问题分析》p36我们这边好像都是按照上图做的,真的应该向他说的那么排列吗?感觉放在后面应该也能监测吧你们都是怎么做的?
图片是《建筑电气设计常见及疑难问题分析》p36
我们这边好像都是按照上图做的,真的应该向他说的那么排列吗?感觉放在后面应该也能监测吧
你们都是怎么做的?
2楼
我所在地区都是按照(a)做的,只是把计量放在进线断路器前面。
回复
3楼
断电后进线断路器脱扣,你压变放后面检测不到电源是不是恢复
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-7 15:12 编辑
这是二个事,图a是单母分段,母联自投且双进线“互为备用”的正常设计,电压信号取自段内母线。
这种线路在进线电源侧停电时,母线PT二次发出的低电压信号(经切换开关)跳进线,由进线断路器辅助常闭接点合母联。不带来电自复。因为平时分段运行,母联自投时会发出信号,值班人员将到配电室看情况,等失电一路进线有电时(从进线柜看来电显示)手动恢复。
图b是在图a基础上又在各自的进线前面加了一台PT,可以取进线(线路)电压信号。比上面各段多了一台电压互感器,这种设计是用在线路“合环”时同期装置取信号用的,进线自复好象不用在母线上装电压互感器的(只装在线路侧)。
看错了,母线上PT是计量用的,那么,图b是用在进线自投的单母分段系统,二条进线为一主一备,可以做到主供恢复时自动切回到主供线路。互为备用就不是这样。
回复
5楼
本帖最后由 xinqchen 于 2014-3-7 15:13 编辑
两种方案的区别是 取的电压 一个是母线电压 一个是进线的电压
第一种方案也可以的
带电显示器也能检测电源恢复状况 有备自投装置 也可以这么做
但不如第二种方法可靠
但第二种方案 母线电压要从进线隔离柜取的话 切换比较繁琐
回复
6楼
engineershao 发表于 2014-3-7 14:23 我所在地区都是按照(a)做的,只是把计量放在进线断路器前面。我们计量也是放在后面。。。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-3-7 15:07 这是二个事,图a是单母分段,母联自投且双进线“互为备用”的正常设计,电压信号取自段内母线。这种线路在 …也就是说这两种都对,只是应用的场合不一样是嘛,对具体的怎么收发信号,怎么作用的没见过也不知道怎么回事
回复
8楼
xinqchen 发表于 2014-3-7 15:08 两种方案的区别是 取的电压 一个是母线电压 一个是进线的电压第一种方案也可以的那样就是需要手动了是吧,第二种可以自动吗?
回复
9楼
engineershao 发表于 2014-3-7 14:23 我所在地区都是按照(a)做的,只是把计量放在进线断路器前面。注意下,这是三段母排的,不是两段的,如果说是两段的可以按上面a的布线
回复
10楼
路过学习学习
回复
11楼
_尘世中的尘 发表于 2014-3-7 15:18 也就是说这两种都对,只是应用的场合不一样是嘛,对具体的怎么收发信号,怎么作用的没见过也不知道怎么回 …是的,把PT放在什么位置,就是在什么位置取电压信号,这与控制有密切关系。
回复