循环冷却水管道用什么管材
abcdefgh1919
2014年03月06日 19:01:50
只看楼主

请问,一个综合楼的循环冷却水管道用什么管材,用焊接钢管行吗

请问,一个综合楼的循环冷却水管道用什么管材,用焊接钢管行吗
免费打赏
qingsong0816
2014年03月06日 19:55:48
2楼
焊接钢管一般用在DN>=200的管径上,主要是好防腐。我通常用钢塑复合管。
回复
王农勤
2014年03月06日 20:54:20
3楼
可以用衬塑钢管.
回复
abcdefgh1919
2014年03月06日 21:31:18
4楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-6 20:54 可以用衬塑钢管.管径比较大 在DN300以上 用焊接钢管有问题吗
回复
qingsong0816
2014年03月06日 21:45:34
5楼
管径大用焊接钢管没有问题。:)
回复
abcdefgh1919
2014年03月06日 21:59:32
6楼
qingsong0816 发表于 2014-3-6 21:45 管径大用焊接钢管没有问题。焊接钢管对循环冷却水的水质有影响吗 好像焊接钢管里水容易生锈啊
回复
低调人生
2014年03月07日 11:02:35
7楼
abcdefgh1919 发表于 2014-3-6 21:59 焊接钢管对循环冷却水的水质有影响吗 好像焊接钢管里水容易生锈啊用无缝钢管时,若对水质要求较高,可以设置一套水处理设备。但如果是空调系统的冷却水一般设计也会设置水处理设备,但很多开发商会取消。
回复
abcdefgh1919
2014年03月07日 11:21:54
8楼
ytp.211 发表于 2014-3-7 11:02 用无缝钢管时,若对水质要求较高,可以设置一套水处理设备。但如果是空调系统的冷却水一般设计也会设置水 …无缝钢管与焊接钢管有什么不一样啊 无缝钢管比焊接钢管水质好吗
回复
qingsong0816
2014年03月07日 19:58:18
9楼
我估计你说的无缝钢管,指的是镀锌钢管吧。
用镀锌钢管也可以,不易腐蚀。
如果采用焊接钢管,只要做好防腐,对水质也没有影响。比如泵站的吸水管路很多都采用焊接钢管,都没有问题。
回复
toumingweixiao000
2014年03月08日 15:16:07
10楼
循环冷却水一般不与人体直接接触,水质差一点点也没多少问题。所以我感觉用焊接钢管应该问题不大。不放心的话,可以加个电子水处理仪。当然,进设备前设个过滤器还是很有必要的。
如果实在对水质有比较高的要求,那么如果工作压力不很大的话,索性用工程塑料材质的管道及配件好了,比如PE给水管、PVC给水管之类的。工作压力大的话,可以考虑钢塑复合管,当然,造价要高不少
回复
abcdefgh1919
2014年03月08日 15:24:32
11楼
OK 学习了 真是感谢
回复

相关推荐

APP内打开