无功补偿回路中到底加不加继电器?
一本民规打天下
2014年03月06日 17:48:02
只看楼主

无功补偿回路中到底加不加继电器?如需要热继电器的整定按照多少倍的无功电流选取?

无功补偿回路中到底加不加继电器?如需要热继电器的整定按照多少倍的无功电流选取?
免费打赏
扬州华锦电气
2014年03月07日 08:53:18
2楼
完全不用加,多余的,现在都用复合开关或者无触点开关的比较多了,且一部分场合都要求使用电抗器,这些元器件一般都是有过流保护功能的,另外电容的使用是随着时间电容的容量在减少的,一旦减少之后热继电器好保护什么呢?所以个人认为完全不用加的。
回复
liaoxing123
2014年03月07日 10:58:07
3楼
楼上回复的完全是错误的,一般情况下,民用建筑是不需要加热继的,但是如果工业建筑或电动机负荷较大,必须要加,你可以去看下热继的样本,看看热继到底做什么用的,再说。
回复
mr_chen188
2014年03月07日 20:23:52
4楼


呵呵,,,,,,,
回复
fitman
2014年03月08日 20:53:57
5楼
从规范和理论上都要加。但现实情况如沙发所说的,加不加效果差不多!最好是其它元件附带这个功能。
回复
zhaojg1020
2014年03月09日 01:00:18
6楼
基本不加,我们公司是做无功补偿的,我就没见那个项目哪个图纸加过
回复
lsc19590714
2014年03月09日 15:16:17
7楼
如果采用的原件上有过流保护功能,就没有必要二次重复。如果还用老式方法:熔断器或微断开关_-交流接触器-_热继电器是有必要的,而且是必须的。
回复
lczb72
2014年03月09日 16:41:48
8楼
路过学习学习
回复
扬州华锦电气
2014年03月10日 09:44:11
9楼
这里最好讲清楚无功补偿回路加热继电器保护的主体是谁,并不是说其它地方也可以不加的
......
回复
zhaorenhua
2014年03月10日 11:46:16
10楼
看具体情况
回复
一本民规打天下
2014年03月10日 15:12:15
11楼
扬州华锦电气 发表于 2014-3-10 09:44 这里最好讲清楚无功补偿回路加热继电器保护的主体是谁,并不是说其它地方也可以不加的……一个二类高层办公建筑物
回复