刚完成一个农村别墅方案,不知大跨度的砌体结构可不可行?
anty512
anty512 Lv.6
2014年03月06日 11:07:37
来自于砖混结构
只看楼主

客厅开间7.5米,进深8米,挑空高度6.6米,三层上还砌120厚机砖墙,所有除3层客厅上空内隔墙采用120厚,其余180厚,这样采用砌体结构是否可能?构造柱如图所示

1.jpg

2.jpg

3.jpg
客厅开间7.5米,进深8米,挑空高度6.6米,三层上还砌120厚机砖墙,所有除3层客厅上空内隔墙采用120厚,其余180厚,这样采用砌体结构是否可能?构造柱如图所示

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
anty512
2014年03月10日 22:24:35
2楼
这么多天了,难道没高手帮忙看下吗
回复
laoai008
2014年03月10日 23:44:11
3楼
帮楼主顶起来
回复
zengyusong1979
2014年05月17日 12:59:46
4楼
这个跨度砖混结构没法做,要搞框架结构才行。
回复
maojw90
2014年05月17日 13:43:25
5楼
三楼荷载太大了,墙体的局压肯定过不了,三楼布房间建议改成框架吧
回复
caojing1984
2014年05月20日 16:36:29
6楼
实在觉得框架造价高,那就做成混合结构,图纸看的不是很清楚,建议在大开间的地方增设混凝土柱,然后架砼梁,局部承压不够倒不是大问题,填构造柱或者砼柱就好了,关键看横墙较少的地方是否抗震能算得过,因为砼梁不参与抗震计算,所以,横墙较少的地方,是否稍微作调整,减小窗面积或者啥的,希望对你有帮助。