本帖最后由 stankovic 于 2014-3-5 22:17 编辑 门式钢架设计常见问题 1. 钢柱、钢梁的平面外计算长度怎么取? 答:a. 平面外计算长度程序默认值为杆件实际长度,平面外的计算长度应该取平面外有效支撑之间的间距,通常需要根据平面外支撑布置情况修改。(见《STS用户手册》) b. 见《钢结构设计手册》(第三版)460页9.8.3节 c. 见《钢结构设计手册》(第三版)435页,437页相关内容
门式钢架设计常见问题
1. 钢柱、钢梁的平面外计算长度怎么取?
答:a. 平面外计算长度程序默认值为杆件实际长度,平面外的计算长度应该取平面外有效支撑之间的间距,通常需要根据平面外支撑布置情况修改。(见《STS用户手册》)
b. 见《钢结构设计手册》(第三版)460页9.8.3节
c. 见《钢结构设计手册》(第三版)435页,437页相关内容
2. 是否可以改变钢架工字型截面翼缘的厚度?
答:可以。见《门式钢架规范》4.1.3条
3. 关于STS中的错误信息:“梁高厚比超限”的解决方法?
答:网友认为该错误信息出现是因为钢架的楔率>60mm/m造成的,本人却无法验证该说法。但是增加腹板厚度确实可以解决该问题。见《门式钢架规范》6.1.1-6条,《钢结构规范》4.3节
4. 高强螺栓可以涂油漆吗?
答:不可以。油漆会使接触面的摩擦系数降低。
5. 如何确定钢架梁的分段比例?
答:可根据弯矩包络图确定。一般单跨取0.3:0.7或0.4:0.6,多跨可取0.3:0.45:0.25
6. 如何估算钢架梁柱截面?
答:根据荷载与支座情况,钢梁的截面高度通常在跨度的1/20~1/50之间选择。翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按l/b限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算。确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。 柱截面按长细比预估,通常50 <λ<150,简单选择值在100附近。根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或h型钢截面等。