本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 编辑 由于我不太懂结构,在网上找资料时找到类似的学术语言,主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。图1.此图为房屋整体外观。挑梁才4条。前面有4个柱子,长13米,挑出1.5M宽。
本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 编辑
由于我不太懂结构,在网上找资料时找到类似的学术语言,
主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。
结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。
长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。
图1.此图为房屋整体外观。挑梁才4条。前面有4个柱子,长13米,挑出1.5M宽。
柱子分布比较不合理,左右2条,中间1.5米左右各有一条。
图2。上下都有水平裂缝,上面那条裂缝还左端向下延伸。图中,窗口上面竖着的那条是网线,请不用理会。
图3.
图4 右侧的故障跟左侧如出一辙。
图5 右侧的故障跟左侧如出一辙。
本人的问题是,请问这是什么原因引起的?是不是柱子距离大宽,挑梁太少,挑出1.5M太多,然后左右挑墙太重而引起的?
现在准备加盖第三层.
妈妈现在就是担心房屋的结构问题。我跟她说了,网上有个土木在线,有很多专业人士,我请大师们诊断下,提提意见,再加盖了。
12楼
一介书生第二 发表于 2014-3-6 16:33 似乎是由混凝土徐变的因素造成的,由于悬挑梁刚度降低,变形有所增大。这个应该与沉降无关,因为其他三面墙 …多谢版主大人!挑梁刚度降低,我打算拆除前面大部分墙作阳台延伸了。加盖第三层时,就将挑出部分全部作阳台,以防类似问题再发生。我代我和妈妈感谢你了,这事一直困惑着我们。
回复
13楼
都开裂了,你说有问题不?
回复
14楼
这些裂纹位于二次砌体与结构梁交接处,不是主体结构问题,可能与构造柱设置有关,也可能与悬挑梁刚度变化有关,另外洗澡间防水没做到位,梁也正好没做反边,也可能出现这个问题。个人认为无关结构安全,处理一下内外防水就可以了
回复
15楼
这个应该是跳梁设置过少,边梁挠度过大造成的,感觉楼主的方法可行,把墙体拆一部分,如有要求可以留下九百高,之后用玻璃封死就可以了,
回复
16楼
个人知识浅薄,但是有一个建议,可以在中间悬挑那两根柱子植反梁,也就是在楼面悬挑位置重新植反梁,加强刚度,然后再裂缝的墙面重新处理即可。从个人判断不是收缩问题,如果是收缩问题,那么其他三面或多或少也会出现裂缝。
回复
17楼
感觉防水有点问题!:)
回复
18楼
挑梁挠度多大,砌筑墙体裂缝。
回复
19楼
帖子不错,,帮助很大,,,谢谢
回复
20楼
学习了,看来这高人真多
回复
21楼
我觉得是挑梁的钢筋铺设太靠下,承担不起这么多的荷载
回复