【典型的低压配电系统接线方案图及其特点分析】 ① ■供电方式:两台变压器(照明、电力混合供电)■低压配电系统接线图: ■系统特点说明: 负荷不分组(即照明、电力不分开计费),照明负荷和电力负荷尽量在母线上分开供电,正常负荷和应急负荷由不同变压器供电。非保证负荷采用失压脱扣。 正常运行时,K1、K2合闸,K3断开;K1或K2因失压而脱扣,K3自动合闸。市电恢复后,K3分闸,K1、K2合闸。
■供电方式:
两台变压器(照明、电力混合供电)
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
负荷不分组(即照明、电力不分开计费),照明负荷和电力负荷尽量在母线上分开供电,正常负荷和应急负荷由不同变压器供电。非保证负荷采用失压脱扣。
正常运行时,K1、K2合闸,K3断开;K1或K2因失压而脱扣,K3自动合闸。市电恢复后,K3分闸,K1、K2合闸。
②
■供电方式:
两台变压器(照明、电力分组)
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
负荷分组,设电力子表,照明负荷和电力负荷尽量由不同的母线供电,正常负荷和应急负荷由不同变压器供电。非保证负荷采用失压脱扣。
正常运行时,K1、K2合闸,K3断开;K1或K2因失压而脱扣,K3自动合闸。市电恢复后,K3分闸,K1或K2合闸。
如果照明负荷比电力负荷小时,需按收费主管部门的规定设照明子表。
③
■供电方式:
两台变压器加一台一台应急发电机组
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
负荷不分组,照明负荷和电力负荷尽量在母线上分开供电,应急负荷的主用电源一般由同一变压器(2号)供电。非保证负荷采用失压脱扣。
增加应急母线,电源由柴油发电机组和不带应急负荷的变压器(1号)两路互投。末端配电的两路电源分别由应急母线(13)和供给应急负荷的变压器(2号)母线12提供。
正常运行时,K1、K2、K5合闸,K3、K4断开;K1和K2均失压而脱扣,K4合闸。市电恢复后,K1和K2合闸,经延时后K4分闸。
④
■供电方式:
一台变压器
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
当用电负荷等级不高,均为三级负荷时,可采用一台变压器供电,出现回路分照明回路和电力回路,如果有分别计量的要求。可以设电力或照明子表。
⑤
■供电方式:
一台变压器外加一路低压备用电源
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
当用电负荷等级不高,但有少量设备需在变压器供电的回路失电后仍要继续工作,则可由附近引来一路低压回路。正常时,该设备有变压器母线供电,正常电源失电后,由备用低压电源供电。
⑥
■供电方式:
一台变压器加一台应急发电机组
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
当用电负荷等级较高,附近无法取得第二电源,可自备一台柴油发电机组。正常时,用电设备由变压器母线供电,正常电源失电后,启动柴油发电机。
⑦
■供电方式:
两台变压器加一台应急发电机组应急母线和非消防重要负荷母线柴油发电机配出两路
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
负荷不分组,照明负荷和电力负荷尽量在母线上分开供电,正常负荷和应急负荷由不同变压器供电,非保证负荷采用失压脱扣。
应急母线分消防负荷应急母线和非消防负荷应急母线。非消防负荷应急母线主要供大楼的必保负荷用电。以上两段母线可不考虑同时工作以减少柴油发电机组的容量。
末端配电的两路电源分别由应急母线(13或14)和供给应急负荷的变压器母线12提供。
⑧
■供电方式:
两台变压器加一台应急发电机组应急母线分消防设备母线和非消防重要负荷母线柴油发电机配出一路
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
负荷不分组,照明负荷和电力负荷尽量在母线上分开供电,正常负荷和应急负荷由不同变压器供电。非保证负荷采用失压脱扣。
应急母线分消防负荷应急母线和非消防负荷应急母线。非消防负荷应急母线主要供大楼的必保负荷用电。以上两段母线可不考虑同时工作以减少柴油发电机的容量。
末端配电的两路电源分别由应急母线(13或14)和供给应急负荷的变压器母线11提供。
⑨
■供电方式:
多台变压器
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
当建筑物用电设备较多,特别是空调设备较多时,可采用多台变压器供电,每台变压器负担不同类别的设备,如空调设备、照明设备、电力设备。
两台变压器组成一组,联络开关自动连锁。
根据工作特点,末端箱两路电源分别由1号、2号变压器或3号、4号变压器引来。为提高供电的可靠性,对重要负荷也可由两个变压器组各提供一个备用回路(如由2号、3号变压器引来),当两个变压器组都停电的情况下才失电。
⑩
■供电方式:
柴油机并机
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
本图为两台柴油机并机一次图,系统必须配备检测、控制、配电和保护装置,并能与自动转换开关相配合构成应急电源控制系统。
同步并机柜由(发电机控制柜、主控制柜、应急电源配电柜)三部分组成。柴油发电机配出回路与变压器的配出回路进行互投。柴油发电机可以是应急型,也可以是备用型。
⑪
■供电方式:
太阳能并网发电
■低压配电系统接线图:
■系统特点说明:
本图为两台柴油机并机一次图,系统必须配备检测、控制、配电和保护装置,并能与自动转换开关相配合构成应急电源控制系统。
同步并机柜由(发电机控制柜、主控制柜、应急电源配电柜)三部分组成。柴油发电机配出回路与变压器的配出回路进行互投。柴油发电机可以是应急型,也可以是备用型。
■相关书籍分享: