钢结构设计问题不知多大柱子
candourman
candourman Lv.2
2014年03月03日 19:35:42
只看楼主

开间5个18米,1个26米,进深30米,单层钢结构,最低高度11米,钢柱要多大,还有檩条,进深柱距按5.*6=30米布置,开间柱距按开间尺寸布置。屋面用彩瓦铁皮。没有外围护墙,以前开间有350mm厚剪力墙,柱子锚固到剪力墙上可以吗?谢谢各位大侠。单根钢柱的柱底轴力大概多大?谢谢

开间5个18米,1个26米,进深30米,单层钢结构,最低高度11米,钢柱要多大,还有檩条,进深柱距按5.*6=30米布置,开间柱距按开间尺寸布置。屋面用彩瓦铁皮。没有外围护墙,以前开间有350mm厚剪力墙,柱子锚固到剪力墙上可以吗?谢谢各位大侠。单根钢柱的柱底轴力大概多大?谢谢
振银混凝土公司图纸.jpg

振银混凝土公司图纸.jpg

免费打赏
chyw19900817
2014年03月05日 18:54:28
2楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
王铜
2014年03月06日 07:53:39
4楼
可以。
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@柱根应做处理。
回复
zhang19920504
2014年03月06日 08:33:03
5楼
我是想进来学点儿东西的;P
回复
iwjh
2014年03月06日 09:48:30
6楼
楼主有些懒了
回复
iwjh
2014年03月06日 09:49:23
7楼
在剪力墙上做预埋件,可以做铰接钢梁
回复
hhzzjfwx
2014年03月06日 09:51:09
8楼
你这要求相当于结构选型,这个你都做不了要别人给你,后面的你也做不了:L
回复
wjnzhjh
2014年03月06日 13:17:00
9楼
只能做铰接。不宜刚接。刚接的话,柱脚弯矩对于剪力墙如果是平面外受弯,就很不好了。
回复
可卿
2014年03月06日 13:54:07
10楼
一句话两句话无法答复你,根本说不清楚的。
你的这个安例有点挑战性。你可以跨越性思维一下。
再多的话我无法解答了
那很伤神的。。。。。
回复
村里的木匠
2014年03月06日 14:33:13
11楼
剪力墙高度位置影响柱脚的做法;刚接和铰接的柱脚都可以做
回复
凨云起
2014年03月06日 14:47:57
12楼
做是可以做,就怕原来的剪力墙不照
回复