两只750w高压钠灯用2.0软铜芯护套线接入.用插座控制电源,不知道什么原因经常烧触发器?而且接线头也经常焦焦的?检查线路是通的,镇流器好的,灯管也好着.请问为什么?
两只750w高压钠灯用2.0软铜芯护套线接入.用插座控制电源,不知道什么原因经常烧触发器?而且接线头也经常焦焦的?检查线路是通的,镇流器好的,灯管也好着.请问为什么?
2楼
电流太大。干嘛要用插座 啊,用空开不行吗?
回复
3楼
插座后面有个16/2p的空开呀!
回复
4楼
去查一下高压钠灯的使用规定吧
回复
5楼
是临时照明用的,所以才请教各位大师.接线是按线路图接的,用不了多久触发器就烧了?
回复
6楼
“两只750w高压钠灯用2.0软铜芯护套线接入”,“经常烧触发器,而且接线头也经常焦焦的?”“请问为什么? ”
不为什么,2.0软铜芯护套线(好象没这种规格?)太细,开灯时电流大,电压降低,启动不起来,那只能烧触发器了!
回复
7楼
接头不好 确定
回复
8楼
电流过大,温度过高啊!
回复