求助 楼板开洞加钢梁问题
贪吃蛇不是蛇
2014年03月03日 14:37:49
来自于建筑加固
只看楼主

楼板开洞增设一部楼梯,加钢梁进行加固,受力计算是按找什么方式?是按组合型钢梁计算,还是只按刚梁计算。

楼板开洞增设一部楼梯,加钢梁进行加固,受力计算是按找什么方式?是按组合型钢梁计算,还是只按刚梁计算。

QQ截图20140303143300.jpg

免费打赏
设计小兵
2014年03月12日 12:46:46
2楼
仅按钢梁进行计算,应原砼与钢梁不能整体协调变形;施工时应采取措施契紧钢梁与楼板间隙,使钢梁顶紧楼板
回复
贪吃蛇不是蛇
2014年03月13日 12:08:37
3楼
xpy1101 发表于 2014-3-12 12:46 仅按钢梁进行计算,应原砼与钢梁不能整体协调变形;施工时应采取措施契紧钢梁与楼板间隙,使钢梁顶紧楼板钢梁与混凝土链接位置属于铰接还是刚接?应该是铰接吧。
回复
王铜
2014年03月14日 08:45:55
4楼
按钢梁进行计算,铰接
回复
oengjdngmenge
2014年03月17日 12:41:15
5楼
按照钢梁计算,铰接啊。
回复
deskinifjhug
2014年04月14日 20:33:36
6楼
这个很复杂啊,不能一概而论啊。
回复
mosha78
2014年05月06日 15:57:08
7楼
论坛提的问题 如果信得过 我可以帮忙参考,我是加固公司的,13552660299 傅
回复

相关推荐