楼板开洞增设一部楼梯,加钢梁进行加固,受力计算是按找什么方式?是按组合型钢梁计算,还是只按刚梁计算。
楼板开洞增设一部楼梯,加钢梁进行加固,受力计算是按找什么方式?是按组合型钢梁计算,还是只按刚梁计算。
2楼
仅按钢梁进行计算,应原砼与钢梁不能整体协调变形;施工时应采取措施契紧钢梁与楼板间隙,使钢梁顶紧楼板
回复
3楼
xpy1101 发表于 2014-3-12 12:46 仅按钢梁进行计算,应原砼与钢梁不能整体协调变形;施工时应采取措施契紧钢梁与楼板间隙,使钢梁顶紧楼板钢梁与混凝土链接位置属于铰接还是刚接?应该是铰接吧。
回复
4楼
按钢梁进行计算,铰接
回复
5楼
按照钢梁计算,铰接啊。
回复
6楼
这个很复杂啊,不能一概而论啊。
回复
7楼
论坛提的问题 如果信得过 我可以帮忙参考,我是加固公司的,13552660299 傅