大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。 嘉宾介绍 昵称:ccc___,原lingxuct,2004.10.18注册土木在线。 (土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名) 工作经历 上山下乡7年多 石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修) 电气技术管理20年多 擅长领域 有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。
嘉宾介绍
昵称:ccc___,原
lingxuct,
2004.10.18注册土木在线。
(土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名)
工作经历
上山下乡7年多
石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修)
电气技术管理20年多
擅长领域
有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
访谈流程
一、嘉宾出场
二、自我介绍
三、网友自由提问(当天下午五点截止
)
四、嘉宾工作经验分享
五
、小编总结
温馨提示:在回复楼层的时候可使用
点评功能(点击查看大图,左下方)
因为小编对区管很敬重,也很好奇,所以已经偷偷的问了几个问题啦,在此跟大家分享一下
访谈结束后:time:,小编会从发问比较好的以及参与讨论的网友中送出30个土木币+1个勋章。
请大家保持好秩序,文明发言!
下面用热烈的掌声 欢迎我们本期的嘉宾 ★ccc___★ 闪亮登场
访谈报名帖请点击:【通缉令】《电气人之路》访谈报名征集令
63楼
这都想啥呢
回复
64楼
很不错的,非常专业,谢谢!
回复
65楼
liu583829685 发表于 2014-3-5 09:37 请教一个问题:TN-C-S系统电涌保护器的选择、电涌保护器保护开关的选择、级数的选择、导线的选择。谢谢我见过的过电压保护器(浪涌保护)都是四极,上面有串断路器的,也有串熔断器的,至于具体数据,因我不是搞设计的,这方面的规范没看过,朋友们可以查“浪涌保护器”的数据以及电源端的开关容量和特性。
回复
67楼
支持区管!
回复
68楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 11:12 我们知道,电机存在启动电流大的事情,电机回路的配出断路器应选D型(塑壳也要强调电机型),馈线回路也要搞 …您好区管,新手请教:我看到的好多图纸里给厂房风机(0.55KW,380V)配电的终端配电箱选用的断路器或者给空调配电的断路器都是选的C曲线(比如施耐德的C65H-C16A/3P),这样是不是不太合理啊?空调和小风机是不是选用D曲线好点?
回复
69楼
你好,电动机直接启动的时候,根据压降选择电缆的时候1、正常工作的时候电压降,2、电动机启动阶段的电压降。请问还需要考虑第二种情况吗,谢谢啦
回复
70楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 11:53 在一楼有这方面的解说,刚出校门的朋友,首先要爱自己的工作,喜欢的就容易学会。其次,向老同事学 …区管给我一份!不胜感激 497955541@qq.com
回复
71楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 11:53 在一楼有这方面的解说,刚出校门的朋友,首先要爱自己的工作,喜欢的就容易学会。其次,向老同事学 …区管给我一份!不胜感激 497955541@qq.com
回复
72楼
miss_human 发表于 2014-3-5 17:53 您好区管,新手请教:我看到的好多图纸里给厂房风机(0.55KW,380V)配电的终端配电箱选用的断路器或者给 …可能是疏忽吧,小电机的额定电流很小,开关只能起短路保护,C型也能用。一些单相电容式电机(如空调),相对启动时的冲击电流也不是很大,故C型也能用。
回复
73楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 11:53 在一楼有这方面的解说,刚出校门的朋友,首先要爱自己的工作,喜欢的就容易学会。其次,向老同事学 …区管,百忙之中也抽空给我发一份呗!谢谢!1289973755@qq.com
回复