地震作用最大的方向
zxyihanmo
zxyihanmo Lv.4
2014年03月03日 11:38:10
只看楼主

做的一个五层框架中没有斜交抗侧力构件,但地震作用最大的方向是-15.591度,这时需要修改SATWE参数设置吗?在“水平力与整体坐标夹角”修改,还是在地震信息里“斜交抗侧力构件方向附加地震数”那修改?

做的一个五层框架中没有斜交抗侧力构件,但地震作用最大的方向是-15.591度,这时需要修改SATWE参数设置吗?在“水平力与整体坐标夹角”修改,还是在地震信息里“斜交抗侧力构件方向附加地震数”那修改?
免费打赏
zxyihanmo
2014年03月03日 15:47:27
12楼
phoenix_sonic 发表于 2014-3-3 15:31 可以。。。具体情况具体分析对待吧,有些确实是要按着高规来,有些则不用。。。谢谢啦!:)
回复
shejiyuan522521
2014年03月03日 16:56:50
13楼
在斜交抗侧力构件角度那一项填写角度;水平力与整体坐标夹角填写的话包括所有的水平力;而且satwe结果是斜着的,画图不好画
回复
phoenix_sonic
2014年03月03日 20:48:05
14楼
shejiyuan522521 发表于 2014-3-3 16:56 在斜交抗侧力构件角度那一项填写角度;水平力与整体坐标夹角填写的话包括所有的水平力;而且satwe结果是斜着 …抗规5.1.1有明确说明,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。当结构中存在某些部位与主轴斜交角度大于15度的抗侧力构件时,应分别输入其角度计算。这个角度是抗侧力构件与结构主轴方向的角度。另外,地震作用力方向只在算地震作用的时候需要回带,在计算配筋的时候是不需要回带的。
回复
justin52
2014年03月03日 22:20:53
15楼
新版软件勾选上就可以自动考虑了
回复
高处能胜寒
2014年03月03日 23:11:20
16楼
“斜交抗侧力构件方向附加地震数”回填即可,如果在“水平力与整体坐标夹角”修改会改变建筑物的摆放方向且也没有必要。
回复
luohouqi1316
2014年03月04日 04:26:15
17楼
学习中,~~~~~~~求知欲望很强!
回复
zxyihanmo
2014年03月06日 10:54:46
18楼
phoenix_sonic 发表于 2014-3-3 20:48 抗规5.1.1有明确说明,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平 …这的地震作用指什么啊?地震作用不会影响配筋吗?
回复
eldertiger
2014年03月07日 15:57:41
19楼
这个地震方向角的意思是:沿该方向最容易激发地震响应。
至于回填,只是PKPM的要求,在理论上并未得到一致的认同,至少etabs等软件里不要求这样做。
回复
mumubaba0908
2014年03月09日 20:16:38
20楼
phoenix_sonic 发表于 2014-3-3 20:48 抗规5.1.1有明确说明,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平 …是啊,为什么配件跟地震作用不一样呢?
回复
土木结构
2014年03月09日 20:46:03
21楼
-15.591度,已经需要回代了 不过会带后你会发现图是歪的