想问一下,这个盖梁方案的抱箍怎么验算抗倾覆力?
tangqi1989
tangqi1989 Lv.2
2014年03月03日 08:58:13
来自于桥梁工程
只看楼主

我最近在做的一个方案,其他都做好了,但是领导要求验算抱箍抗倾覆,本人才疏学浅,领导又回家休假,麻烦大家帮帮忙啦~~

我最近在做的一个方案,其他都做好了,但是领导要求验算抱箍抗倾覆,本人才疏学浅,领导又回家休假,麻烦大家帮帮忙啦~~
tangqi1989
2014年03月03日 09:33:36
2楼
对了 这个按极限情况考虑,两边不同时浇筑,先浇筑一边,再浇筑另外一边 这样的。。。。大家有会的不。。
回复
nene3170
2014年03月03日 10:21:00
3楼
可惜了,本人看不懂图纸啊。
回复
旭日东升
2014年03月04日 15:06:17
4楼
这个是T型盖梁,施工时如果考虑不周,不平衡加载会使盖梁产生倾斜(工程事故)。如果是采用抱箍作为盖梁支架(贝雷架)的支撑稳定结构,当然要考虑稳定(即使平衡施工,也要考虑万一产生不平衡的因素)。
注意以下几点:
1、抱箍有足够的抗滑作用,至少要保证所有荷载上去,还加施工震动,有足够的安全系数;
2、为防止左右翻滚,必须在其抱箍左右加斜撑,这个两边斜撑必须与底支架(贝雷架)和抱箍之间采用刚性连接(即既能抗压也能抗拉),这样就可以做到即使产生不平衡加载也能抵抗支架倾覆作用;
3、还是要尽可能采用平衡施工(即抱箍左右均衡加载)。