一栋三层框架小楼 已经对柱子 梁 楼板都做了加固 因为要加一层 可是基础承载力算不...
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年03月01日 23:27:34
来自于建筑加固
只看楼主

一栋三层框架小楼 已经对柱子 梁 楼板都做了加固 因为要加一层 可是基础承载力算不下来 也需要加固 该怎么处理 基础是独立基础 加一层后 底面积不够了

一栋三层框架小楼 已经对柱子 梁 楼板都做了加固 因为要加一层 可是基础承载力算不下来 也需要加固 该怎么处理 基础是独立基础 加一层后 底面积不够了
免费打赏
大虾大虾
2017年11月17日 10:44:46
22楼
谢谢楼主的分享
回复
大虾大虾
2017年11月17日 10:45:14
23楼
谢谢楼主的分享
回复
huanyu_830615
2018年06月21日 13:49:44
24楼
可采用旋喷桩或者增大基础面积及厚度